PDA

Просмотр полной версии : Как перейти с отопления турбокотлом на ТТ



Валентиныч
17.11.2008, 17:27
Вопросик есть.Товарищ поставил турбокотел в старую систему и поменял радиаторы.Как правильно запустить сейчас ТТ котел. Система под давлением, дополнительно к расширительному бачку имеющемуся в котле поставили еще один (врезали в обратке) на 10 л. Чтоб начать топить дровами нужно просто отключить турбо котел и перекрыть на нем краны или есть нюансы (сбросить давление на 0 к примеру). ТТ котел без принудительной циркуляции.Критики здесь ненадо потому как когда все менялось подсоветовать некому было и каких-то доп средств (сейчас) нет возможности сделать.У него на Грп месном авария с утра нет газа и обещают дня через три, а дома двое маленьких детей.:help: :help: :help:

Lghomer
17.11.2008, 18:40
Сама система какая??? Явно, что не гравитационка??? К ТТ котлу в этом случ. насос циркуляционный полагается. Или гравитационка? Тогда все шаги вроде правильно описаны.

Валентиныч
17.11.2008, 22:27
Сама система какая??? Явно, что не гравитационка??? К ТТ котлу в этом случ. насос циркуляционный полагается. Или гравитационка? Тогда все шаги вроде правильно описаны.

Насоса нет, давление сбрасывать или нет, которые ставили новый котел о давлении ничего неговорили - "перекрываем краны на турбокотле и топим дровами" - с их слов, но сомнения терзают.

Lghomer
17.11.2008, 22:33
От-тут таки вопрос - про давление - если ТТ раскачегарить + давление которое в системе ??? Система-то какая??? Я-бы, на этом месте - все-таки стравил бы "давление" - в-куда-расширительный бак???

Сергей 31
17.11.2008, 22:40
Дело не в давлении, а в увязке двух котлов в одной системе.
Какой Т.Т.котел? Какие трубы?

Валентиныч
17.11.2008, 22:50
Дело не в давлении, а в увязке двух котлов в одной системе.
Какой Т.Т.котел? Какие трубы?

Ответил на СД

Валентиныч
17.11.2008, 22:52
От-тут таки вопрос - про давление - если ТТ раскачегарить + давление которое в системе ??? Система-то какая??? Я-бы, на этом месте - все-таки стравил бы "давление" - в-куда-расширительный бак???

При холодной системе давление 1, при 70 градусах 1.6, ТТ большей температуры не даст. У меня есть сомнения будет ли циркуляция если не сбрасывать давление.

Валентиныч
17.11.2008, 22:56
тоял старый Фастовский котел (в котельне), разводка от него начинается с двух дюймовой и заканчивается 3\4 вводами в радиаторы , обратка с 3\4 от радиаторов и до 2 дюймов на входе в ТТ котел, Турбо врезали просто - в кухне врезались в подачу и обратку (трубы дюйм с четвертью).Турбо работает отлично, прогреваются все радиаторы равномерно и быстро на двух этажах, отдача чувствуется по разности температур подачи и обратки.

Валентиныч
20.11.2008, 21:48
Я тутачки вопросик задавал так никто и не ответил может вы поможете

"Вопросик есть.Товарищ поставил турбокотел в старую систему(ничего в плане труб и наклонов не менял) и поменял радиаторы. Как правильно запустить сейчас ТТ котел. Система под давлением, дополнительно к расширительному бачку имеющемуся в котле поставили еще один (врезали в обратке) на 10 л. Чтоб начать топить дровами нужно просто отключить турбо котел и перекрыть на нем краны или есть нюансы (сбросить давление на 0 к примеру). ТТ котел без принудительной циркуляции(до установки турбо работал безотказно).Критики здесь ненадо потому как когда все менялось подсоветовать некому было и каких-то доп средств (сейчас) нет возможности сделать.У него на Грп месном авария с утра нет газа и обещают дня через три, а дома двое маленьких детей"

Нашли тех кто делал,сказали давление сбрасывать не нужно, бросаете дровишки и фсе.
Да кстати газ дали но вопрос остался.

Сергей 31
20.11.2008, 22:48
Я помню Ваш вопрос. Однозначно не видя ответить сложно. Если уж ситуация такая безвыходная, то пусть начинает топить. Но по чуть чуть. Не отходя от котла натренироваться топить, чтобы температура не поднималась выше 70-80 градусов. Если упустит температуру и котел закипит, то будет беда.

Валентиныч
21.11.2008, 09:49
Я помню Ваш вопрос. Однозначно не видя ответить сложно. Если уж ситуация такая безвыходная, то пусть начинает топить. Но по чуть чуть. Не отходя от котла натренироваться топить, чтобы температура не поднималась выше 70-80 градусов. Если упустит температуру и котел закипит, то будет беда.

Температуру не упустит я думаю, потому как при старой системе (у меня такая же - так что вопрос шкурный) сложно было поднять температуру выше 80 на датчике котла. Там же одна рубашка в котле и 50% тепла вылетает в трубу, а объем воды ого-го и произвольная циркуляция начиналась сразу практически после начала топки.
Начинаем топить по чуть чуть не сбрасывая давление ????????

Сергей 31
21.11.2008, 20:21
С системой ничего не будет. В плане давления у меня сомнения по максимальному давлению теплообменника Т.Т. котла.

Валентиныч
05.03.2009, 07:45
С системой ничего не будет. В плане давления у меня сомнения по максимальному давлению теплообменника Т.Т. котла.

Инфа для Сергея 31. Запустили ТТ котел (кстати рубашка в нем метал) Давление в системе на холодную было 1. Все нормально работало. нагнали температуру до 75, давление 1,5. Так что система Гравитационка с врезанным турбо работает нормально не сбрасывая давление. Перегреть можно только если топить постоянно с фанатизмом дровами, или накидать угля с тем же фанатизмом. Только незабыть выключить полностью турбо, а если оставить на работу ГВС то я переключил ВIP переключатель чтоб помпа не работала при включении ГВС, ато может быть халепа.

Денис
05.03.2009, 09:56
Други!
у меня сейчас стоит турбокотел,
хочу в систему каким-то образом докинуть ТТ котел, причем разместить его в подвале...
Система с циркуляционным насосом.
ТП 70м2 на 1-м этаже.
на 2-м радиаторы.
Дымохода нет...

Сергей 31
05.03.2009, 10:24
ато может быть халепа.
Рад за Вас. Если когда появится желание, то защититься от халепы поможет один насос и трехходовой кран.

Валентиныч
05.03.2009, 16:02
Рад за Вас. Если когда появится желание, то защититься от халепы поможет один насос и трехходовой кран.

Дик в том и фишка чтоб без електричества (независимость, дрова уголь и фсе), ну типа на случай в....