В плите перекрытия ПК59-15 после установки внутренней перегородки на втором этаже появились поперечные трещины. Сама плита прогнулась на 3-4 см. Что этим делать? Посоветуйте:(

Lghomer
10.12.2009, 17:47
Ого. Точно прогиб появился после внутр. перегородки? Из чего она кстати? Пролёт какой? Плита одна "луснула"?

Александр Васильевич
10.12.2009, 18:33
Ничего страшного! Строительный допуск = 5 сантиметров...
Весело...Арматуру забыли? На каком расстоянии?

Grafitor
10.12.2009, 18:48
Прогиб как раз и большой. Снип на бетонные и железобетонные конструкции.
Под постояной нагрузкой превышающая нормативную от стен перегородок да еще и трещина в плите это уже серьезный недостаток. Думаю что потребуется разборка перегородки , и приложить затем нагрузку от перегородок на стены с помощью балок. но при условии если там нет дверного проема.

xamgelo
10.12.2009, 20:37
Да, желательно бы картинку, как она идет. Боюсь, что перегородку таки разобрать придется. А вот с кого спросить? Это что, по проекту так было?

Вас
11.12.2009, 08:28
Не могу с уверенностю сказать, что прогиб появился после установки перегородки на втором этаже. Возможно плита была такая и раньше. По наблюдениям прогиб не увеличивается. На втором этаже перегородка з полкирпича, дверной проем тоже присутсвует.

Breathe
11.12.2009, 09:22
Жить и думать, что над тобой треснувшая плита? Брр... Я бы разобрал и заменил.

Propeller
11.12.2009, 10:34
На всякий случай.
То есть, в случае чего.
Или : а если..., то...

Проблема восстановления жесткости плит перекрытия решается без устройства подпорных колонн, ригелей и т.д.
Решается она наклеиванием на эпоксидные растворы углепластиковых ламелей.
Вот так : http://www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472#

Димон
11.12.2009, 11:48
допустимый прогиб для ж\б плит 1/400 т.е для 6 метровой плиты max прогиб 15 мм. В вашем случае требуется замена плиты или как сказано выше ее разгрузка и усиление. А усиление может быть как балкой так и колонной.

Grafitor
11.12.2009, 17:48
На всякий случай.
То есть, в случае чего.
Или : а если..., то...

Проблема восстановления жесткости плит перекрытия решается без устройства подпорных колонн, ригелей и т.д.
Решается она наклеиванием на эпоксидные растворы углепластиковых ламелей.
Вот так : http://www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472#

Как Вы себе представляете работу самой пластинки воспринимающая нагрузку.
Такой вариант был бы возможным до устройства перегородки. т.е без какой либо нагрузки. , И не уверен что это усиление конструкции , пластина не имеющая момента сотротивления..если бы была расположена или приклеена вертикально так было бы понятно без всяких расчетов ,что вообще она работает .

Propeller
11.12.2009, 18:51
Как Вы себе представляете работу самой пластинки воспринимающая нагрузку.
Такой вариант был бы возможным до устройства перегородки. т.е без какой либо нагрузки. , И не уверен что это усиление конструкции , пластина не имеющая момента сотротивления..если бы была расположена или приклеена вертикально так было бы понятно без всяких расчетов ,что вообще она работает .

Плита перекрытия как и балки работают в основном на изгиб (ну балки еще на скручивание).
Для того, чтобы плита не прогибалась нужно увеличить её жесткость.

Эти "пластинки" - это мононаправленные углеродные волокна в эпоксидной матрице. Пластина "приклеивается" к поверхности плиты или балки , работающей на растяжение (то есть к нижней поверхности). Прочность сцепления (адгезия) эпоксидного клея к бетону (как обычно) превышает прочность бетона на разрыв. Фигурально говоря ламинат крепится к плите намертво и обрыв его может произойти только по телу бетона.

Углеродные волокна имеют модуль упругости на порядок выше стали (арматуры). Это общеизвестно. А в сочетании с простотой применения и малым весом является очень привлекательным решением. В Европе этим работают уже 30 лет.

Если интересно почитайте здесь : http://www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru&nid=119
Кликайте там на ПОДРОБНО.

Grafitor
11.12.2009, 19:44
Плита перекрытия как и балки работают в основном на изгиб (ну балки еще на скручивание).
Для того, чтобы плита не прогибалась нужно увеличить её жесткость.

Эти "пластинки" - это мононаправленные углеродные волокна в эпоксидной матрице. Пластина "приклеивается" к поверхности плиты или балки , работающей на растяжение (то есть к нижней поверхности). Прочность сцепления (адгезия) эпоксидного клея к бетону (как обычно) превышает прочность бетона на разрыв. Фигурально говоря ламинат крепится к плите намертво и обрыв его может произойти только по телу бетона.

Углеродные волокна имеют модуль упругости на порядок выше стали (арматуры). Это общеизвестно. А в сочетании с простотой применения и малым весом является очень привлекательным решением. В Европе этим работают уже 30 лет.

Если интересно почитайте здесь : http://www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru&nid=119
Кликайте там на ПОДРОБНО.
В данном случае у нас только изгиб., кручения ( Не скручивание )с изгибом смотря как приложены нагрузки. Такой способ возможен теоретически.,но для этого нужно разбирать перегородку.и предварительно перенапрягать выпуклостью верх. перекрытие. Только с нижней стороны клеить пластины врядли что то даст. Нужно проверять рассчетами. Может лучше в каждую пустоту загнать каркасы насколько позволяет поперечное сечение пустоты.
Думайте сами, решайте сами....иметь или не иметь. Пишите в личку.

Вас
14.12.2009, 15:21
Спасибо за ответы. Перспективы правда пугающие. По сути вопроса могу добавить, что на этапе строительства на плиту ставили 2 поддона с кирпичем (возле перегородки) - не провалилась:). Все таки решил, что под плитой установлю для поддержки ( и душевного спокойствия) швелер, путем задалбливания в армопояс по 15 см каждой стороны.

Kaio
31.01.2010, 00:27
У меня была проблема того что плиту пришлось изначально усиливать, т.к. на нее позже создавалась слишком большая нагрузка. Решение было следующим: вдоль плиты делается пропил шириной 5см(там где пустота). Затем в пустоту закладывается арматурный каркас и заливается бетоном.
http://img690.imageshack.us/img690/5479/82273917.jpg (http://img690.imageshack.us/i/82273917.jpg/)

Orfodon
31.01.2010, 13:39
Многие самодельщики делают ошибку начав строить перегородки не позабивав плотно швы между плитами.