Просмотр полной версии : Два кондиционера на один питающий кабель
День добрый! Прошу совета, по подключению 2-х кондиционеров. Изначальные условия: на кухне установлен кондиционер Midea 09 инвертор, к нему проложен отдельный кабель 3х2,5 и автомат на 16А.
В смежную комнату хочу в последствии установить еще 1 кондиционер небольшой мощности (комната 12 кв.м.) 7-ку, к примеру.
А теперь собственно вопрос: под новый кондиционер кидать новый кабель и автомат, или же на существующий кабель можно подключить новый кондиционер и его будет достаточно?
PS: окна выходят на юг.
Сечения кабеля хватит с запасом,а 16 А автомат это примерно 3,5 кВт,вот и считай,какая суммарная мощность двух кондеев,если больше,то поставь автомат помощнее:good:
Согласен с Ромбиком, если уже всё стоит то не стоит новый кабель бросать. Если всё на стадии стройки то я бы кинул отдельный.
Новый кабель проложить не проблема, (в спальне как раз ремонт, голые стены, ложится проводка перед штукатуркой) целесообразно ли прокладывать новый, или существующего хватит за глаза.
или существующего хватит за глаза.
За глаза хватит - даже за два глаза.
Провод сечением 2.5 это с хорошим запасом на оба. Мидея девятка не инверторная потребляет 800 ватт, На 9ку + 7ку и одного автомата на 16 А хватит, .тем более инверторные. даже много пожалуй
У меня 16 А и 2.5 стоит на 24ку инверторную
Все предельно просто - 2,5 мм.кв. меди это на 30 А и 6,6 кВт для 220 вольт.
Все предельно просто - 2,5 мм.кв. меди это на 30 А и 6,6 кВт для 220 вольт.
Нет 2.5 это 5 киловат
Спасибо всем, буду вешать на существующий кабель, попутно выяснилось что установщики, просто замотали скрутки изолентой, хотя может лучше на клеммную колодку?
Какие скрутки? ЧТо это за установщики ( кондиционеров как я понял) Что такое себе позволяют??? :shock:
Ну да, вобщем странные такие установщики кондиционеров были, один я так понял чуть поопытнее был, второй совсем "зеленый", спорили на какой цвет провода цеплять фазу, ноль и землю. В итоге подключили не по общепринятым нормам. Не совсем приятные впечатления остались.
PS Установщики шли в комплекте с проданым кондиционером. :D
Мне тоже на РЕ красный подключили, но я не в обиде. Просто замотал желтозеленой лентой :D Во первых в СССР был когда-то такой стандарт, во вторых у нас в кабелях одесского производства не всегда соблюдают цветовую кодировку Например попадались варианты жил зеленая, желтая и серая в ВВП 3х2.5 :shock:
Добавлено через 6 минут
ЗЫ :Лелик, если смеешься над цитатой, то это у меня подпись такая на эти выходные :lol:
Добавлено через 6 минут
ЗЫ :Лелик, если смеешься над цитатой, то это у меня подпись такая на эти выходные :lol:[/QUOTE]
Нет, смеюсь не над цитатой, смешно было наблюдать со стороны, когда эти товарищи спорили как же все-таки подключать.
А "День выборов" очень люблю, а еще люблю спектакль "День радио", раз двадцать посмотрел (фильмец правда ни в какое сравнение не идет со спектаклем).
А "День выборов" очень люблю, а еще люблю спектакль "День радио", раз двадцать посмотрел (фильмец правда ни в какое сравнение не идет со спектаклем).
Наш человек!!!! :beer: В "Пуржилке" есть тема "День радио" :beer:
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot