Господа. система закрытая с гидроаккумом на 50 л и тт котлом.
какое давление минимальне надо на холодную чтоб было в системе?
объясняю вопрос . котел тт БУ , на новый пеллетник щас денег нет, топится надо , котел подкапывает, т.е. 0.2 за ноч давления скидывает. давить его на 1 на холодную и 1.5-1.7 на горячую - думаю ему пипец придет быстро. вот и спрашиваю. ели сиграть на давлении в гидроваккуме + давлении в системе. скажем до 0.6 можно на холодную давление скинуть ?
Коля-яяяя - давление должно быть минимальное !!!! 8)
Например +0.5 бар. в гравитационке ваще давления нет - чем выше давление - тем насосу сложнее и оно только на герметичность фитингов будет влиять :D
Мало 50 л. гидроаккумулятора - строй на куб - и ваще будешь счастлив.:good:
система закрытая. не гравитационка.
тоесть сдувать до 0.6 ?
Добавлено через 37 секунд
гидроакум на куб - в будущем. хочу из нержи сделать и в подвал засунуть и утеплить.
система закрытая. не гравитационка.
тоесть сдувать до 0.6 ?
Я тебе пример сказал про гравитационку - ты пацан башковитый - хватаешь на лету - закрытая от открытой отличается только расширительными бачками :D.
До 1-ного кг. держи не выше - лучше 0.5 для подстрахуя - вдруг ттт. закипишь.:beer:
хм... та не закипит оно ... я его держу 50 градусов на обратке
тоесть подача 70 макс.
там и 0.5 зватит ..а то меня тутнапугали сантехники типа пипец пиец по другому низзя... от и решил спросить ... може я чет неврубаю в магических материях
там и 0.5 зватит ..а то меня тутнапугали сантехники типа пипец пиец по другому низзя... от и решил спросить ... може я чет неврубаю в магических материях
По какому низя? И почему? Или у тебя паровая система - там реально давление держать надо :D
какая паровая ?
просто тт котел и просто вода.
Вадим-Телесистема
29.11.2010, 21:27
ого, нехило травит, это плохо.
У меня в этом сезоне 1,3-1,8 (это от +20до +85 носитель)
а в первом сезоне было 2,5-3,5 , а когда меня не было и отрубилось электричество с полной закладкой антрацита в топке, то когда я приехал манометр 5 бар показывал:shock:
Если в системе нет других котлов, которым надо давление для запуска то хоть 0.1 держи
Коля - а-ты поставил расширительный бачок? :D Его по воздуху надо контролировать, обычно 1.5 бар должно быть.
Сергей 31
30.11.2010, 10:20
Давление в закрытой системе должно быть на 0,2 бара выше, чем статическое давление (высота системы отопления). Если давление ниже, система даже закрытая. будет постоянно завоздушиваться.
Давление бака накачивается соответственно давлению в системе.
Короче: зимовать таким котлом сплошной геморой. Не столько будет того тепла сколько забот по уходу за котлом и системой.
вариантов нет.
так что будем гемороится.
т.е. сдуть грущу до 0.8?
меньше всего течет в диапазоне от 0 до 0.8
Саня, бачек поставил.
только в нем щас 1.5 ,думаю сдуть чтоб он работать начинал где-то с 0.8
кстати опять же , доп запас воды на вытекание )
Я-бы не сдувал - упустишь температуру - раздует грушу на весь бачек - она и трэснит.
слу... я котел распаливаю и тут же задавливаю почти до тления.
мне хватает чтоб дома было тепло.
так нафига мне ударные режимы ?
а если я грушу сдую - будет доп объем воды на стравливание из системы.
кстати макс рабочая пеллетника 2 бара. я уже все узнал )
вобщем небуду черезмерно давить систему.
Коля - сооруди теплоаккумулятор - тебе хватит от 500 л. - как дал дусту котлу и неделю тепло у тебя будет :D.
хм.... думаю может в натуре, поставить его на обратку .... сдлеать куб и шарашить, с другой стороны- пеллетнику ТА как корове седло, так чего щас напрягатся.