Re: Доводка до ума МП окон.
Ребята какая пена:(Если окно сделано правильно,то по всему профилю вверху должны быть просверлены вентиляционные отверстия,а в нижней части профрезерованы.Компенсаци нный зазор между стеклопакетом и рамой должен быть примерно 10мм.У ПВХ очень большая степень температурных колебаний,соотв. зазор их компенсирует.
Цитата:
Есть там сквозняки.
Вентиляция там обязательна,не забываем про росу,а разница в температуре в этой камере большая -с одной стороны наружное стекло стеклопакета, с другой более теплый профиль,тут и возникает подпотевание.А "сквозняк"соотв. эту камеру вентилирует,а лишняя влага уходит через дренажные отверстия на улицу.
Вот если всего этого не будет,то влага будет там себе тихонечко собиратся и в один хороший морозный день замерзнет.Про последствия писать не буду, я думаю понятно и так что мороз может сделать с вашим окном:cry:
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от
Аяврик
Недавно увидел, как разбирается окно, и тут же раскурочил окна дома. Теперь понятно, почему в первую очередь потеют зоны на стекле в местах примыкания к раме… Там прсто ветер свищет. Теперь думаю, если запенить эти пустоты, не выпрет ли металлические полоски внутрь пакета?
У вас неправильно установлен стеклопакет,двухкамерный СП широкой воздушной камерой должен стоят в сторону улицы,а узкой в сторону помещения.Или на фото плохо видно:)
Re: Доводка до ума МП окон.
Цитата:
Сообщение от
rombikk
Вентиляция там обязательна,не забываем про росу,а разница в температуре в этой камере большая -с одной стороны наружное стекло стеклопакета, с другой более теплый профиль,тут и возникает подпотевание.А "сквозняк"соотв. эту камеру вентилирует,а лишняя влага уходит через дренажные отверстия на улицу.
Вот если всего этого не будет,то влага будет там себе тихонечко собиратся и в один хороший морозный день замерзнет.Про последствия писать не буду,
Откуда там будет влага, если все задуть пеной? И зачем вентилировать? Почему не вентилируется сама рама?
Re: Доводка до ума МП окон.
Цитата:
Сообщение от
rombikk
Ребята какая пена:(Если окно сделано правильно,то по всему профилю вверху должны быть просверлены вентиляционные отверстия,а в нижней части профрезерованы.Компенсаци нный зазор между стеклопакетом и рамой должен быть примерно 10мм.У ПВХ очень большая степень температурных колебаний,соотв. зазор их компенсирует.
Вентиляция там обязательна,не забываем про росу,а разница в температуре в этой камере большая -с одной стороны наружное стекло стеклопакета, с другой более теплый профиль,тут и возникает подпотевание.А "сквозняк"соотв. эту камеру вентилирует,а лишняя влага уходит через дренажные отверстия на улицу.
У вас неправильно установлен стеклопакет,двухкамерный СП широкой воздушной камерой должен стоят в сторону улицы,а узкой в сторону помещения.Или на фото плохо видно:)
Ребята, одного не могу понять, нафиг мне пакет вентилируемый, если я хочу такой, как люк в подводной лодке-задраил и вентиляция, радиация, цивилизация – по ту сторону. Отговаривали меня, показывали деревянные окна со стеклопакетом. Вещь, конечно. Но дороже, чем люк подводной лодки.
У моего профиля еще и металлический профиль внутри (если виндовс-мейкеры не обдурили), так что какие там температурные колебания могут случиться.
Осмотрел большое количество окон, около полсотни : 1) в двухкамерных пакетах камеры абсолютно одинаковые обе 2) отверстия дренажные, иногда прикрытые крышечкой, есть почти у всех окон, а вот вверху ни одного не наблюдалось
По факту запенивания могу доложить следующее:
Приготовился к работам, обклеил малярным скотчем все подряд, чтобы не заляпать пеной. Решил начать с верхних перекладин. Переоделся. Залез на стремянку. Баллон церезитовской пены не работает, не давится долбаный спусковой крючок. Матерился, жена спряталась. Слез со стремянки, переоделся, съездил-поменял пену. Залез на стремянку-баллон не работает. Приехал в магазин, направил трубочку третьего баллона на продавщицу, проверил…
Запенил окна. Ничего, конечно не треснуло, но пена местами просочилась под резинки наружного уплотнения, в одном месте слегка вдавила разделительную полоску внутрь, а в одном месте даже попыталась проникнуть внутрь пакета.
Короче, следующая зима рассудит, кто прав… Если зима будет вообще
Re: Доводка до ума МП окон.
Конструкция м/п профилей и окон на то и разработана и продолжает разрабатываться серьезными специализированными инженерами-разработчиками разных стран, чтобы их "не доводить до ума" конечным потребителем подручными средствами. Вентилируемая камера под стеклопакетом - обязательное условие конструкции м/п окна. Почему - уже здесь обьяснял Ромбик. Здесь и разное температурное расширение у разных материалов, и выравнивание давлений, и вывод влаги... Вы зафуговали туда пену - последствий дождетесь. Физика и химия - вещь упрямая.:)
По поводу сифона из-под штапика. Мое имхо - это косячок производителя. Возможно, у Вас стеклопакет установлен более тонкий,чем должен был быть (напр., если очень грубо, штапик стоит под 28мм стеклопакет, а сам стеклопакет имеет 24мм толщины). Или "левый" штапик. Или слишком мягкий профиль и слишком длинные штапики, при забитии которых они повыгибались и образовали щели.
В случае "сифона" из под штапика других вариантов не встречала.
А запотевание по краю стеклопакета может вызываться МАССОЙ причин. Чаще - это использование недостаточно энергоэффективного стеклопакета, низкая посадка этого самого стеклопакета ( это проблема уже выбранного Вами профиля, хотя и здесь бывают варианты), проблемы отопления и проблемы вентиляции. Гораздо реже можно обвинить использование алюминиевой дистанционной планки, используемой для сборки стеклопакета. С ее использованием в так называемой "краевой зоне" по чисто физическим причинам точка росы всегда будет ниже, чем посередине стеклопакета, отсюда и возможное запотевание по краю при "збігу декількох обставин".
Надеюсь, что мои разьяснения помогут искать истиную причину проблемы и правильно ее устранить! Вплоть до замены окна...:-P:oops::)