Загнулся насос в котле...что делать?
Ребятки выручайте!
Загнулся циркуляционный насос (клинит его) в котле (в контуре отопления).
Насос не стандартный- маленький, пластиковый, питание от платы котла, спускной клапан для воздуха смонтирован на нем.
Askoll - итальянец.
Гарантия на котел кончилась.
Поставщик-монтажник - сначала предложил заменить аналогом (грунфос, вило и т.д.) потом когда сняли разобрали-собрали, понял что надо все таки покупать "родной".
Так я к чему...Внимание вопросы:
Брать "родной" или аналог?
Критично ли наличие этого воздушного клапана на насосе при условии что в системе еще такие клапана есть да и в самом котле тоже, только в контуре ГВС? (это если таки подобрать аналог)
ЗЫ Котел Sime Fortmat 30/60 BF
Re: Загнулся насос в котле...что делать?
Я думаю, что если по всем параметрам подходит то ставить аналог, если родного нет. Если конечно там только в воздушном клапане дело...
Re: Загнулся насос в котле...что делать?
ну а в чем дело еще может быть?
маленькое посадочное место?
Re: Загнулся насос в котле...что делать?
Ну да, по габаритам нет аналога или по производительности или по питанию какие-нибудь хитрости
Это видеть надо
Re: Загнулся насос в котле...что делать?
Недели две назад крутил Симе Формат, не помню только цифры- так там Грундфос стоял. Если вал насоса в горизонтальном положении, то, считаю, можно менять на аналогичный по параметрам. Хорошо бы подыскать такой, чтоб только голову перекинуть, а корпус не трогать.
Re: Загнулся насос в котле...что делать?
таки заказал грундфос, завтра должен приехать.
Re: Загнулся насос в котле...что делать?
Стучит насос. Подозрение , что гоняет воздух и когда он подходит к насосу идёт шум. Где воздух спускается на котле , подскажите пожалуйста. котёл Sime
format .zip 5 25
Re: Загнулся насос в котле...что делать?
Смотрите водяную группу - за насосом сверху есть "пимпочка" - ее открутите.
Но я думаю, вам надо воздух из системы выгнать - для этого у вас должен стоять воздухоотводчик в самой высокой точке системы ... Если он у вас там стоит - думаю проблем быть не должно.
Если нет - то надо стравливать воздух оттуда, где стоят воздухоотводчики.
Даже если не в самых высоких точках.