Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 18

Тема: По работе гидрофора

  1. #1

    По работе гидрофора

    Ситуация: в земле бак, от него трубой 3/4" подключен гидрофор на 45 л/мин., высота над баком ок. 1,5 м. Неделю работал нормально. Сейчас накачиват почти 3 атм. (порог 3) и не может остановиться, начинает шуметь, такое впечатление, что калашматит воздух. При "большом" потреблении - кран 1/2" сразу за насосом давление на манометре падает до нуля,появляется шум но вода идет.
    Подсоса воздуха вроде нет, обр. клапан держит.
    В чем проблема?

  2. #2
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: По работе гидрофора

    Грушу проверял? Если с нипеля идет вода - кирдык груше.

  3. #3

    Re: По работе гидрофора

    еще не проверял, гидрофору неделя всего

  4. #4
    Вы почему кефир не кушаете? Аватар для xamgelo
    Регистрация
    17.06.2007
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    7,141

    Re: По работе гидрофора

    Жидкости несжимаемы. Поэтому если бак гидрофора полностю заполнен водой, давление будет пдниматьса очень быстро и так же быстро падать. Тут больше похоже на реле давления или сам насос
    я тАк думаю...

  5. #5
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: По работе гидрофора

    Вот поэтому - груша первый и легко проверяемый признак.

  6. #6
    Вы почему кефир не кушаете? Аватар для xamgelo
    Регистрация
    17.06.2007
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    7,141

    Re: По работе гидрофора

    Порваная груша=полный бак воды. Насос в этом случае будет "тактовать" В данном же случае он не выключсется, то есть не создает требуемого давления. Причины разные могут быть Надо систему видеть
    я тАк думаю...

  7. #7
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: По работе гидрофора

    Насколько я понял - там просто насос молотит при потреблении - Груша. И звук кстати характерный в эти минуты - голова может згореть.

  8. #8

    Re: По работе гидрофора

    Цитата Сообщение от Lghomer Посмотреть сообщение
    Насколько я понял - там просто насос молотит при потреблении - Груша. И звук кстати характерный в эти минуты - голова может згореть.
    Насос оч. долго работает после закрытия всех кранов, и такое впечатление, что на воздухе.

  9. #9
    Вы почему кефир не кушаете? Аватар для xamgelo
    Регистрация
    17.06.2007
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    7,141

    Re: По работе гидрофора

    Если только при потреблении - тогда да.
    я тАк думаю...

  10. #10
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: По работе гидрофора

    Цитата Сообщение от maks Посмотреть сообщение
    Насос оч. долго работает после закрытия всех кранов, и такое впечатление, что на воздухе.
    Перебери не возвратник, мож он перепускает?

  11. #11

    Re: По работе гидрофора

    Грушу проверил, воды нет, давление по инстр. 1,5 атм. Обратный клапан держит.
    Грешу на насос, в понедельник повезу в сервис...

  12. #12
    Вы почему кефир не кушаете? Аватар для xamgelo
    Регистрация
    17.06.2007
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    7,141

    Re: По работе гидрофора

    Может подача засорилась или если гибкая 0 всплыл шланг по какой-то причине. Можешь шемку нарисовать, как оно в точности сделано?
    я тАк думаю...

  13. #13

    Re: По работе гидрофора

    Тоже думал за подачу воды, вчера проверил все доступные места, ничего "ненужного" не заметил. Последил за работой насоса:
    если идет отбор воды с нескольких кранов, держит давление ок 2атм.,
    работает ровно и тихо. Если небольшое потребление или закрыты краны, давление подымается, но где-то с 2,5 атм. появляется неприятный шум, стрелка манрометра начинает дергаться. Давление растет, но очень медленно,приходится выключать вручную, т.к. сам не может.
    Схему попробую набросать.

    Добавлено через 30 минут
    схема:
    http://photofile.com.ua/users/m65432...#mainImageLink

  14. #14
    Вы почему кефир не кушаете? Аватар для xamgelo
    Регистрация
    17.06.2007
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    7,141

    Re: По работе гидрофора

    Кран прямой от водопровода закрыт? Бак насколько полон?
    я тАк думаю...

  15. #15

    Re: По работе гидрофора

    Цитата Сообщение от xamgelo Посмотреть сообщение
    Кран прямой от водопровода закрыт? Бак насколько полон?
    Это проверял, бак полный под завязку, кран перекрыт.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТБ при работе с Инструментом
    от Vavilen в разделе Инструмент Оборудование Отзывы Советы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 00:00
  2. Как не заболеть за один день (на работе)...
    от Krotik в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 17:16
  3. Работа и обслуживание гидрофора.
    от Inna в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 14:14
  4. плавный пуск насоса гидрофора
    от ubn в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:19
  5. Утепление Гидрофора+бака с водой?.
    от Lghomer в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 20:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •