Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Вопрос по каменке в сауну

  1. #1

    Вопрос по каменке в сауну

    На дом выделено 10 кв, на щитке вводной автомат 16А. Проектная площадь сауны 8,5 куб. м.
    Внимание вопрос: какой мощности каменка мне нужна? Спасибо.

  2. #2

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Цитата Сообщение от Billi_Morgan Посмотреть сообщение
    На дом выделено 10 кв, на щитке вводной автомат 16А. Проектная площадь сауны 8,5 куб. м.
    Внимание вопрос: какой мощности каменка мне нужна? Спасибо.
    Ввод трехфазный?
    А вообще в районе 0,8 кВт на куб.

  3. #3

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Недавно сам задавался этим вопросом. Менагеры в магазине "Свит саун" сказали 1 Квт на куб.

  4. #4

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Ввод трехфазный. А автомат 16А выдержит 8 кв??

  5. #5

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Цитата Сообщение от Billi_Morgan Посмотреть сообщение
    Ввод трехфазный. А автомат 16А выдержит 8 кв??
    Выдержит, но не на одну фазу. То есть вы суммарно с трех фаз можете вытянуть 10 кВт, а с каждой фазы где-то по 3,5 кВт.

    То есть вам нужна 3-фазная каменка на 8 кВт.

  6. #6

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Цитата Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
    То есть вы суммарно с трех фаз можете вытянуть 10 кВт, а с каждой фазы где-то по 3,5 кВт.

    То есть вам нужна 3-фазная каменка на 8 кВт.
    Только при этом надо учитывать, что даже включившийся вместе с каменкой насос на воду способен будет выбить автоматы. А ведь в доме еще есть свет, холодильник, котел

  7. #7
    Героичесский Самостройщик.
    Регистрация
    25.10.2008
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    969

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Цитата Сообщение от Billi_Morgan Посмотреть сообщение
    На дом выделено 10 кв, на щитке вводной автомат 16А. Проектная площадь сауны 8,5 куб. м.
    Внимание вопрос: какой мощности каменка мне нужна? Спасибо.
    Путаница, если у вас 16А автомат и 3ф то у вас 5квт выделенно на дом. Считается по каждой фазе, то есть вы можете потреблять 15 квт с 3-х фаз одновременно.
    "Это невозможно!" - сказала Причина.
    "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
    "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
    "Попробуй..." - шепнула Мечта.....

    Наши услуги: больше не работаем! Контора закрыта!

  8. #8

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Цитата Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
    Путаница, если у вас 16А автомат и 3ф то у вас 5квт выделенно на дом. Считается по каждой фазе, то есть вы можете потреблять 15 квт с 3-х фаз одновременно.
    Считается именно трехфазный. У меня 5 кВт выделили и это 10А 3ф автомат. При 16 А имеем:

    кореньиз(3)*16А*380В = 10,5 кВт

    или около 3,5 на фазу.

    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от Yarik Посмотреть сообщение
    Только при этом надо учитывать, что даже включившийся вместе с каменкой насос на воду способен будет выбить автоматы. А ведь в доме еще есть свет, холодильник, котел
    Не думаю. Во-первых остается еще около 2 кВт в запасе, а во вторых автомат не выбьет при недолговременном превышении мощности. Автомат типа С мгновенно отключится при токе 5-10 номинала, а тепловой расцепитель будет 1,5 нагрузку держать 20-60 минут.

  9. #9
    Вы почему кефир не кушаете? Аватар для xamgelo
    Регистрация
    17.06.2007
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    7,141

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Неправильно. Ток в каждой фазе считается по фазному а не линейному напряжению. У вас ведь потребители в основном на 220 В
    У меня выделено 5 кВт 3 Ф и автомат по техусловиям 25А. Как раз и получается по 5 кВт на каждую фазу при 220 В
    я тАк думаю...

  10. #10

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Цитата Сообщение от xamgelo Посмотреть сообщение
    Неправильно. Ток в каждой фазе считается по фазному а не линейному напряжению. У вас ведь потребители в основном на 220 В
    У меня выделено 5 кВт 3 Ф и автомат по техусловиям 25А. Как раз и получается по 5 кВт на каждую фазу при 220 В
    Хм... классные у вас техусловия У меня тоже выделено 5 кВт 3ф и автомат почему-то на 10А.

  11. #11

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Цитата Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
    Не думаю. Во-первых остается еще около 2 кВт в запасе, а во вторых автомат не выбьет при недолговременном превышении мощности. Автомат типа С мгновенно отключится при токе 5-10 номинала, а тепловой расцепитель будет 1,5 нагрузку держать 20-60 минут.
    2 Квт - это почти ничего. Это холодильник и скважинный насос. Хотя может автомат и не выбьет. Не знаю, не пробовал.

  12. #12

    Re: Вопрос по каменке в сауну


    Вот зараза!!
    вижу, без электрика не обойтись.

  13. #13

    Re: Вопрос по каменке в сауну

    Как хорошо общатся с соседями. Сосед электрик.
    Решили тянуть в сауну 3 фазы. Каменка 6 кв (Sowo Scandia 60 NB) до 9 куб.
    Автоматы 10А на каменку.
    если кому интересно могу кинуть фоты сауны.

  14. #14
    VIP Аватар для captain Grey
    Регистрация
    10.08.2010
    Адрес
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Сообщений
    3,142
    Дабы не плодить темы, пишу в этой.
    Нужна помощь (блат - по- советски) в приобретении по нормальной цене нормальной электрокаменки на 3 фазы и 12-13 кВт мощности с пультом без камней Сваровски и инкрустации золотом.
    Если можно помочь, буду благодарен за ответ в личку (читаю форум эвридеи) или на "мыло" ivityuk@mail.ru
    Территориально нахожусь в Сумах, но есть опыт получения "Новой почтой" и Автолюксом". В Харьков могу проехать сам, в Киев - облом.
    Grey... captain Grey.

    Українська - моя рідна мова!

Похожие темы

  1. Вопрос по каннам
    от lana2007 в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 22:14
  2. Вопрос по водоснабжению
    от klim in в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 12:33
  3. Вопрос по персику
    от Игорь long в разделе Сад Огород Теплица
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 00:18
  4. завещание вопрос.
    от semvik в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 18:23
  5. Срочно вопрос!!!
    от Денис в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 18:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения