Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Накипь внутри болера ГВС

  1. #1

    Накипь внутри болера ГВС

    Добрый вечер.
    Мысля стрельнула
    Боллер ГВС 200л и стоит уже 8 год.
    температура в нем доходила до 60С.
    как думаеет могла там образоваться достаточно накипи, что-бы уменьшить КПД теплообменика????

  2. #2
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Цитата Сообщение от RED BARON Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Мысля стрельнула
    Боллер ГВС 200л и стоит уже 8 год.
    температура в нем доходила до 60С.
    как думаеет могла там образоваться достаточно накипи, что-бы уменьшить КПД теплообменика????
    Со своего бойлера - даже страшно вспомнить сколько я-этой гадости повыковыривал после 3-х лет эксплуатации .
    Если бойлер легко разбирается, в чем сомневаюсь - в смысле потом все прокладки на фланце менять, а их надо иметь - я-б разобрал и почистил.
    Т=60 С. это не много - у меня 85 всегда .

  3. #3

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    а как эфективно почистить?
    там вроде бы в нижний части есть большой люк - там типа гильза и ТЭН

  4. #4
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Цитата Сообщение от RED BARON Посмотреть сообщение
    а как эфективно почистить?
    там вроде бы в нижний части есть большой люк - там типа гильза и ТЭН
    Люк откручивается и вперед - только прокладку потом новую надо.

  5. #5
    VIP Аватар для captain Grey
    Регистрация
    10.08.2010
    Адрес
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Сообщений
    3,142

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    А может как с электрочайником? Отсоединить вход/выход, залить 200 л Соса-солы и покипятить пару раз, потом слить. С чайником хорошо получается!
    А если серьезно, я поставил очистку воды и надеюсь этого хватит на пару-тройку лет.
    Grey... captain Grey.

    Українська - моя рідна мова!

  6. #6

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    у меня стоит фильтр с спец.солью только на отопление.......
    значит будем чистить так.......

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    27.12.2009
    Адрес
    евпатория
    Сообщений
    150

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Накипь интенсивно откладывается после 50 градусов.Если емкость бойлера позволяет,то есть смысл держать минимальную температуру и тогда еще не придется греть воду,что-бы потом разбавлять ее до оптимальной .

  8. #8

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Спасибо за совет, но он подходит новым боллерам, а у меня старенький.......

  9. #9
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Цитата Сообщение от puvel Посмотреть сообщение
    Накипь интенсивно откладывается после 50 градусов.Если емкость бойлера позволяет,то есть смысл держать минимальную температуру и тогда еще не придется греть воду,что-бы потом разбавлять ее до оптимальной .
    Если держать даже 60 - то бойлер становится очень затратным поедателем энергоносителя - если он не косвенного нагрева от ТТ котла.
    Колл-во накипи зависит от кач-ва воды или наличии фильтров - например как у Грэя.
    Нафига нужен бойлер которому 15 лет и он как новенький внутри - его держали на +35 всю жизнь - если он слопал уйму денег на свой "недогрев" и создавал неудобства владельцам? За это время он сьел денег на 6-ть новых - себе-подобных.

  10. #10
    VIP Аватар для captain Grey
    Регистрация
    10.08.2010
    Адрес
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Сообщений
    3,142

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Появилась проблема.
    Бойлер, как и всю систему водоснабжения. запускал прошлой осенью. На зиму воду слил, в том числе и с бойлера - проверял надежность обогрева, да и редко приезжал. Весной все запустил, все было -ОК. Но...
    Недавно появился запах сероводорода от горячей воды. Стал задумываться - откуда и почему. Система очистки у меня серьезная и вода проходит 5 этапов очистки. И вот какая мысль пришла в голову. Уезжая, я всегда бойлер из сети выключаю, а приезжая, соответственно - включаю. Температуру при этом выставляю +45 или +50 градусов. Зимой в бойлере завелись микроорганизмы, температура воды для их размножения комфортная, да и режим -вкл/выкл., тоже способствует. Вот они и "завоняли". Вечером выставил +75 и уезжая не выключал. Запаха, вроде бы, не было.
    Кто что скажет?
    Grey... captain Grey.

    Українська - моя рідна мова!

  11. #11

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Слил воду на зиму, осталась небольшая лужица в замкнутом пространстве - в принципе могло и "забухтеть". Думаю, что если пару раз промыть на максимуме по температуре, то все придет в норму.
    А на зиму больше не сливать - оставлять на мin.
    Жуткий зануда из болота

  12. #12
    VIP Аватар для captain Grey
    Регистрация
    10.08.2010
    Адрес
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Сообщений
    3,142

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Запах сероводорода пропал - вылечил температурой +75. Это - максимум.
    Grey... captain Grey.

    Українська - моя рідна мова!

  13. #13

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Цитата Сообщение от captain Grey Посмотреть сообщение
    Запах сероводорода пропал - вылечил температурой +75. Это - максимум.
    А у меня появился, но не в бойлере, а во всей системе.
    Жуткий зануда из болота

  14. #14
    VIP Аватар для captain Grey
    Регистрация
    10.08.2010
    Адрес
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    Сообщений
    3,142

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    У меня тоже шло по системе. но ГВС.
    И что будешь делать?
    Grey... captain Grey.

    Українська - моя рідна мова!

  15. #15

    Re: Накипь внутри болера ГВС

    Цитата Сообщение от captain Grey Посмотреть сообщение
    У меня тоже шло по системе. но ГВС.
    И что будешь делать?
    Здесь размышляю над причинами и вариантами лечения
    http://www.domforum.com.ua/showthrea...779#post137779
    Жуткий зануда из болота