Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 17

Тема: Электрокабель в полу

  1. #1
    Принят Аватар для мама Люда
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Одесскй регион
    Сообщений
    29

    Электрокабель в полу

    Собираемся проложить кабель в полу на розетки и по потолку на освещение (чтобы не штробить сильно стены). Пол черновой, далее пойдут теплые водяные полы и ламинат, на кухне - плитка. Вопрос - как следует прокладывать кабель - в гофрах или без? Как совместить с теплыми полами?

  2. #2
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Электрокабель в полу

    Цитата Сообщение от мама Люда Посмотреть сообщение
    Собираемся проложить кабель в полу на розетки и по потолку на освещение (чтобы не штробить сильно стены). Пол черновой, далее пойдут теплые водяные полы и ламинат, на кухне - плитка. Вопрос - как следует прокладывать кабель - в гофрах или без? Как совместить с теплыми полами?
    Гофру ложат если кабель соприкасается с деревом или металлом - если потолок ГК - гофра однозначно - если пол зальется стяжкой или покроется плиткой - не надо гофру.

  3. #3
    Принят Аватар для мама Люда
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Одесскй регион
    Сообщений
    29

    Re: Электрокабель в полу

    Спасибо за совет

  4. #4

    Re: Электрокабель в полу

    Надо,Саша,надо-хотя-бы потому,что ходят упорные и авторитетные мнения-при усадке раствор ужимает провод...Слухам не верю,но в полу сделал бы двойную,точнее тройную,если провод в двойной изоляции.

  5. #5

    Re: Электрокабель в полу

    Цитата Сообщение от Lghomer Посмотреть сообщение
    если пол зальется стяжкой или покроется плиткой - не надо гофру.
    А я бы гофру в пол таки положил - дабы в случае какого-то трабла (ттт) можно было заменить кабель (по типу как датчик температуры в ТП).
    ПС. И ОБЯЗАТЕЛЬНО схему и фото прокладки кабеля!!!
    Жуткий зануда из болота

  6. #6
    Принят Аватар для мама Люда
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Одесскй регион
    Сообщений
    29

    Re: Электрокабель в полу

    Цитата Сообщение от Александр Васильевич Посмотреть сообщение
    Слухам не верю,но в полу сделал бы двойную,точнее тройную,если провод в двойной изоляции.
    Извините дилетанта, но двойную или тройную - что? Гофру? Это что - гофра в гофре?

  7. #7

    Re: Электрокабель в полу

    Извиняю.Если у вас кабель в двойной изоляции-на отдельных жилах и общая,то гофр будет третьей-сугубо механической.

  8. #8
    Принят Аватар для мама Люда
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Одесскй регион
    Сообщений
    29

    Электрокабель в полу

    А можно ли проложить в одной гофре сразу несколько кабелей (2-3)?

  9. #9
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Электрокабель в полу

    Цитата Сообщение от Александр Васильевич Посмотреть сообщение
    Надо,Саша,надо-хотя-бы потому,что ходят упорные и авторитетные мнения-при усадке раствор ужимает провод...Слухам не верю,но в полу сделал бы двойную,точнее тройную,если провод в двойной изоляции.
    Логично. Но и в штробе тогда его так-же должно ужимать - онаж-штроба - темже раствором закидывается.


    Добавлено через 3 минуты

    Вот если стяжку подорвет малеха и трещины пойдут или все-равно микротрещины будут - вот-шоб на изломе провод может и порвать - штробу закидать - там не те напряжения - что-бы провод порвало. Видимо по этому в полах проводку и не делают.

  10. #10

    Re: Электрокабель в полу

    Почему нельзя? Можно,только надо взять справочник,по токам расчетным и сечениям все прикинуть.Не проблема.Идея такая-чем больше проводников,там меньше суммарный ток должен быть,но я не думаю,что у вас там будут бешеные токи.

  11. #11
    Принят Аватар для мама Люда
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Одесскй регион
    Сообщений
    29

    Электрокабель в полу

    Если прокладывать в полу в гофре, можно ли прокладывать на стыке пола и стены, или от стены нужно отступать определенное расстояние?
    И еще: в штробах обычно прокладывают кабель ВВГ, в гофрах - рекомендуют ВВГнгнд. Учитывая, что придется по вертикали штробить, а по горизонтали - кабель проходит в полу - какой марки все-же выбирать кабель?

  12. #12

    Re: Электрокабель в полу

    Мама Люда,самое главное,пока еще все видно,сделайте фотки всех каналов ко всем потребителям,с привязкой,тогда не придется чесать репу и гадать-попаду или не попаду в провод при навеске картины.

  13. #13

    Re: Электрокабель в полу

    Цитата Сообщение от мама Люда Посмотреть сообщение
    Если прокладывать в полу в гофре, можно ли прокладывать на стыке пола и стены, или от стены нужно отступать определенное расстояние?
    И еще: в штробах обычно прокладывают кабель ВВГ, в гофрах - рекомендуют ВВГнгнд. Учитывая, что придется по вертикали штробить, а по горизонтали - кабель проходит в полу - какой марки все-же выбирать кабель?
    Мне рекомендовали ВВП Одесского кабельного.
    В полу удобнее заштробиться в стыке, но не забудьте об этом когда будете разводить отопление и крепить плинтуса.
    Жуткий зануда из болота

  14. #14

    Re: Электрокабель в полу

    И кабельный нормальный,и Тумен-неплохой.Только не Кам-Подольский,или еще каких Рогов-и-копыт.Попался как-то ПВС от таких "рогов",написано 0,75,не поверил,не поленился,пересчитал-0,62 получилось...

  15. #15

    Re: Электрокабель в полу

    Добрый вечер!
    Можно профи свой пятачёк втиснуть???
    Монтаж кабеля (любого) по полу исполнять только с защитой - идеально - техническая труба (вторичка), можно для питьевой воды - разница в цене - 25 мм - техничка - 2,7 грн, питьевая - 4,2 грн (Эпицентр).
    Почему 25 мм? - в одну трубу впихуються 3 шт кабеля 3х2,5 мм2, или 4шт FTP 4х2х0,51мм2(охр, пож сигнализация, видео, ТЛФ, кардшаринг), или 4 шт РК-75 (ТВ-кабель).
    Загибон пол-стена исполняем из кусочка 50 см спиральной!!!! гофры диаметром 25мм- такая есть у Вас в ЭЦ, поставщик - мутный итальяшка.
    Ну а на "7 км" - тоже "будет" такого товару.
    Опознать просто - похожа на п/э шланг с ярковыраженной вплавленной спиралью из пластика.
    Кабель, при всей моей любви к Одессе-маме , ежели "для себя", а не на продажу - токо не Тумен и иже с ними - найдите контакт на/рядом с заводом и ВВГнгнд или ВВПнгнд.
    3х1,5 мм2 - освещение,
    3х2,5мм2 - розетки, стиралка, кондей, водонагреватель (не думаю, что в городе стабильное горячее водоснабжение наладили)
    Схема раскладки по полу - вход в комнату - середина дверного проёма, далее по короткому пути к месту монтажа розетки, выключателя и.тд. - подъём вверх, строго перпендикулярно от выключателя - вот и не надо фоткать будет, а потом эти фотки с матюками искать...
    ,

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •