Не, немного неправильно,
если на входе 160 В, а на выходе стаб способен держать при такой нагрузке 220В (5000ВА это 3500Вт примерно, ты вешаешь на него 5000Вт, косинус надо учитывать только для фена, и то, делить на него, то есть ток увеличивается, стаб перегружен), то на выходе будет ток 23А, а на входе 32. Это выше длительно допустимой нагрузки для медного провода сечением 2.5 ( у тебя часом провода не алюминиевые еще в добавок?)
Токи можно и пересчитать в зависимости от того, сколько стаб способен давать на выходе. Но тогда сложнее, так как мощность тоже изменится при пониженном напряжении, проще как Васильич сказал ток замерить клещами.
16А автомат с характеристикой В при таком токе (2хIn) должен сработать примерно через 1 минуту. 10А автомат стоит после стаба, и через него течет другой ток, может в реальности разница и не такая, так как при токе 23 А и характеристике В он тоже должен сработать за такое же время, но характеристики то нелинейные, вот и получается что 16А срабатывает раньше 10