Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Дефект при копке котлована

  1. #1

    Дефект при копке котлована

    При рытье котлована под ленточный фундамент , экскаватор промахнулся и в одном месте снял на 20 см глубже, длиною около 1.5 метра. Грунт глина матерековая. Планировался фундамент из блоков ФБС которые ложились на 30см -ю армированную подушку.
    Котлован 8 на 11. Он мне посредине этих 8 и сделал этот ляп.
    Прораб утверждает , что исправит подсыпкой. Пугает толщина подсыпки по всему котловану 10 см а в этом месте 30см.
    Перенерничал)). Остановил стройку.
    Кто то сталкивался с такими проблемами?

  2. #2
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Дефект при копке котлована

    Цитата Сообщение от sottt Посмотреть сообщение
    Прораб утверждает , что исправит подсыпкой.
    Ну-и правильно утверждает - подушка не только просадочность грунтов компенсирует, она и основание выравнивает.

    Пугает толщина подсыпки по всему котловану 10 см а в этом месте 30см.
    Прольют-притромбуют и будет пестня. Ни один экскаватор не выроет идеально ровно. Разве-что "бара" и то канава по рельефу местности получается .
    Перенерничал)). Остановил стройку.
    Кто то сталкивался с такими проблемами?
    Это не проблема, это нормальный строй-процесс - береги нервы, они дальше понадобятся

  3. #3

    Re: Дефект при копке котлована

    В начале договорились и решили что в самом низком месте , копать будем 95 см.
    Он вырыл 115см, объясняя , что 10 см под подсыпку, а вот остальные 10см объяснить не смог(что мне под экскаватор ложиться). И по всему периметру у меня гуляет 10-15см лишних, плюс ляп на 15 см
    Утопил дом на 10см.
    Экскаваторщик объяснил- Основное правило недокопать, чем перекопать.
    А прорабу видно лень было зачистку делать, вот он так и руководил.
    Сейчас пытаюсь почитать , как это исправить.Но пока не нашел.
    Рекомендуют и молочком пролить и арматуры добавить и т.д.
    Дом то для себя строю))))

  4. #4
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Дефект при копке котлована

    Цитата Сообщение от sottt Посмотреть сообщение
    Рекомендуют и молочком пролить и арматуры добавить и т.д.
    Щя-тебе насоветуют - ты только денег давай .
    Я свое мнение сказал - могу повторить - ничего там страшного нет - песком это все вытягивается - подушка из несвязанных грунтов обычно выполняется слоем песка 15-30 см. - послойно - насыпал - пролил, ну или ручной трамбовкой если калории чьито надо сжечь и-то нижний слой подушки не трамбуется.

  5. #5

    Re: Дефект при копке котлована

    а гравий 10-20 нужен?))
    говорят . что нужен

  6. #6
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Дефект при копке котлована

    Цитата Сообщение от sottt Посмотреть сообщение
    а гравий 10-20 нужен?))
    говорят . что нужен
    Та нафига он там??? Что он сделает??? Опять просадочность и пучинистость ????

  7. #7

    Re: Дефект при копке котлована

    Да нет .)))
    Это наверное просто принято там. Все там так делают, что бы типа попрочней...

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •