PDA

Просмотр полной версии : Пол на грунте. Помогите советом.



trubeka
12.09.2012, 21:55
Уважаемые форумчане, посоветуйте мне, пожалуйста, как решить такую проблему.
Внутри цокольного этажа рабочий вынул грунт до основания фундамента. Высота от пола до потолка - 2м 40 см.
Собираюсь делать пол на грунте. 30 см щебня, 8 см ЭППС, 10 см стяжка. Итого выходит высота потолка - почти 1,9 метра. Очень низко.
Как поступить?
Можно ли углубиться ниже уровня фундамента (глупый вопрос)?
Можно ли насыпать меньший слой щебня: 10-15-20 см?
Как поступить?

Lghomer
13.09.2012, 11:12
Можно ли насыпать меньший слой щебня: 10-15-20 см?
Конечно можно - для перестраховки песком просыпать.

captain Grey
13.09.2012, 13:43
Або використати керамзит замість щебню на 10 см меньше, а потім застосувати його і в стяжку, при цьому ж замість ЕППС застосувати вспінений полієтилен на фользі ( 2 мм).

S_Duc
13.09.2012, 21:13
Вспененный полиэтилен ничего не даст, кроме расходов. Подсыпки достаточно 10 см. послойно песок + гравий,пройтись бабышкой с увлажнением водой между слоями, тщательно выровнять в ноль песком, песок лучше речной, далее гидроизоляция в виде 2см. эппс швы желательно на мастику. Потом сварная сетка 2-3 мм. с нахлестом на швах обязательно уложенная на сухарики (подставки), бетона 7-10 см. в проемах оставляете термошвы 2-5мм(пенофол, линолиум) повторная гидроизоляция профильная мембрана или мастика с закладом на стену и чистовая стяжка , можно с волокном.

klim in
13.09.2012, 22:42
Уровень роли не играет, так как с грувыми водами у вас проблем нет. Поэтому углубляемся на сколько нужно и делаем качественную гидроизолцию и утепление. А стяжки, если не предполагается печь или камин, достаточно и 10 см. С армированием сеткой.

trubeka
14.09.2012, 20:39
То есть возможно спокойно углубляться ниже уровня фундамента, не боясь того, что дом "поползет"? Ведь он все-таки на небольшом склоне....

klim in
14.09.2012, 21:23
То есть возможно спокойно углубляться ниже уровня фундамента, не боясь того, что дом "поползет"? Ведь он все-таки на небольшом склоне....
Ниже верхней отметки фундамента.

trubeka
14.09.2012, 21:36
Все понятно, я так и думал, ниже основания фундамента углубляться - это самоубийство.

Сергій
14.09.2012, 23:48
Всё правильно, как по книжке. Дороговато несколько... Но правильно.
А вот с 2 см ЭППС я несогласен. Разве что только в качестве гидроизоляции. Себе я постелил 10 см простого ППСа по ПЭ плёнке в два слоя.

---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:44 ----------

Это я о сообщении №4 от S_Dac

S_Duc
14.09.2012, 23:49
2 см. вполне достаточно в цокольном этаже, так зона промерзания много выше. И температура земли постоянно в плюсовой величине. Если уровень пола выше, то да 2см не достаточно желательно 5 см. По таблице можно глянуть сколько это в ППС

Сергій
14.09.2012, 23:54
Точно. Мой уровень пола выше отмостки на 15-30 см. И у старттопика прблизительно то же.( я так понимаю)

S_Duc
14.09.2012, 23:59
В первом сообщении указано

Внутри цокольного этажа
Цокольный этаж по ДБН погружен в землю менее половины высоты, более половины уже подвал. :D .Если же это просто цоколь, то слой утеплителя нужно увеличить.

trubeka
15.09.2012, 22:49
На пол будет опираться железобетонная лестница. Не продавит она своим весом пол?

S_Duc
15.09.2012, 22:51
Усильте в месте опирания , залейте пятку большую за точку опоры на 15-25 см и в глубь на 40 см.