Просмотр полной версии : Электрика не хватает напряжения!
на улице похолодало и соседи видимо повключали обогревалки, вобщем фигово дело. :(
на одной фазе 160V
на другой 180V
насос в скважине не стартует. так же может и вся техника погореть
это теперь нужно стабилизатор напряжения ставить?
или сразу генератор покупать и на зиму пользоваться только генератором?
вот "повезло" мне :)
Генератор, это аварийное средство, как постоянный источник это дорого и их нужно как минимум два, а лучше три.
Стабилизатор - Однозначно - и больше 5 кВт!
Зато - если у местного населения, стабилизаторов не много установлено, ты им линию "просадишь" так, что холодильники не запустятся:D.
Блин, а у меня на одной даж 260, пришлось перейти на другую. Котел-то все равно на стабитлизаторе, а вот лампочки улетают...
Блин, а у меня на одной даж 260, пришлось перейти на другую. Котел-то все равно на стабитлизаторе, а вот лампочки улетают...
Это перекос по раздаче фаз, у меня тож такое, это инженеру электрику, кто распределял, надо лицо бить.
На 260 тоже надо стабилизатор - что-бы он вниз тянул, а это лучше чем у Ваньши - ему наоборот вверх надо.
Ну, когда есть 3 фазы, то можно что-то выбрать. Вот нашли одну на 220.
Стабилизатор - Однозначно - и больше 5 кВт!
Зато - если у местного населения, стабилизаторов не много установлено, ты им линию "просадишь" так, что холодильники не запустятся:D.
если у меня 3 фазы - то нужно либо три однофазных, либо 1 однофазный на какую то конкретную фазу поцепить, либо 1 трёхфазный.
в каком месте его лучше поставить. в доме, или на улице?
а что значит просажу? я думал что он просто как то самомстоятельно подымает до 220 и при этом никому вреда не приносит
если у меня 3 фазы - то нужно либо три однофазных, либо 1 однофазный на какую то конкретную фазу поцепить, либо 1 трёхфазный.
Как я понимаю, надо два, но по деньгам навер лучше один трех-фазный.
в каком месте его лучше поставить. в доме, или на улице?
Конеч. в доме, они не большие.
а что значит просажу? я думал что он просто как то самомстоятельно подымает до 220 и при этом никому вреда не приноситНичего из ничего не получается, только мысль человечесская:D, он мощность, то отбирает?
Ничего из ничего не получается, только мысль человечесская:D, он мощность, то отбирает?
так. ясно. сначало я поставлю - у меня всё будет гаразд, у остальных нет.
потом все поставят - и ни у кого ничего не будет
и следующим щагом будет замена трансформатора на более мощный
теперь по стабилизаторам. есть 2 вопроса
1. что такое Число ступеней автоматического регулирования?
2. Аварийное отключение,
(стандартная модель, LV — защита от пониженного входного напряжения, HV — защита от повышенного входного напряжения соответственно), В
60÷265
60÷227 (LV)
60÷290 (HV)
это значит, что стабилизатор вырубится когда напряжение в сети будет ниже 60вольт? а до этого он будет работать?
на улице похолодало и соседи видимо повключали обогревалки, вобщем фигово дело. :(
на одной фазе 160V
на другой 180V
насос в скважине не стартует. так же может и вся техника погореть
это теперь нужно стабилизатор напряжения ставить?
или сразу генератор покупать и на зиму пользоваться только генератором?
вот "повезло" мне :)
Афигеть! Дожились! Вот такие вещи о собственном доме узнаешь с форума! :girl_werewolf:
Афигеть! Дожились! Вот такие вещи о собственном доме узнаешь с форума! :girl_werewolf:
а я тебе разве не говорил :oops:
а я тебе разве не говорил :oops:
Разве не говорил!
кароче... слушайте сюда....
если у вас просто низкое без иголок то вас спасет ото же люксеон 140-275 Вольт диапазон.
они етсь трехфазные , причем на каждую фазу абсолютно свой стабилизатор.
либо если все потребители однофазные просто берете однофазник мощьный (10-15 квт)
и ставите.
у меня стоит десятка, думаю менять т.к. духовка +2 кофиорки + дуйка + старт насоса позавчера таки выбило впервые за год по перегрузу.
кароче... слушайте сюда....
если у вас просто низкое без иголок то вас спасет ото же люксеон 140-275 Вольт диапазон.они етсь трехфазные , причем на каждую фазу абсолютно свой стабилизатор.
что такое иголки?
либо если все потребители однофазные просто берете однофазник мощьный (10-15 квт)
и ставите..
однофазник на три фазы, я правильно поняв?
у меня стоит десятка, думаю менять т.к. духовка +2 кофиорки + дуйка + старт насоса позавчера таки выбило впервые за год по перегрузу.
у тебя 10 ка однофазник? люксеон?
что такое иголки? Это када хто-то варит и светомузыка, простой стабилизатор иглу не исправит.
однофазник на три фазы, я правильно поняв? Нет, если фазы не разведены по нагрузкам - т.е. дом запитан от одной фазы, а вторая в резерве, тада можно на дом однофазный ставить.
Это када хто-то варит и светомузыка, простой стабилизатор иглу не исправит..
а какой исправит?
Нет, если фазы не разведены по нагрузкам - т.е. дом запитан от одной фазы, а вторая в резерве, тада можно на дом однофазный ставить.
у меня все фазы разведены по нагрузкам. резервной нет
а какой исправит? Он а-херенно дорогой и размером побольше.
у меня все фазы разведены по нагрузкам. резервной нет Тада трех-фазный нада.
тот который иглу чрезает очень дорог.
у меня 10 люксеон сервомоторный.
Тада трех-фазный нада.
вопрос по трёхфазному
Модель STANDARD 5000х3
Мощность в кВА 15
Масса не более кг 51
Рабочий диапазон входного напряжения 232÷424
это значит что минимальное напряжение 232В делим на три?
232/3=77
вопрос по трёхфазному
Модель STANDARD 5000х3
Мощность в кВА 15
Масса не более кг 51
Рабочий диапазон входного напряжения 232÷424
это значит что минимальное напряжение 232В делим на три?
232/3=77
Нет, ты узнай нижнее напряжение у него, обыч. 160-180.
а какой смысл в трёхфазном, если у меня нет ничего что потребляеи 380В??
да ещё и купить три однофазных дешевле получается
http://img67.imageshack.us/img67/3994/51380893rf6.jpg
тогда бери три однофазника .
но мощьностью наверно более 5 квт. каждый.
я ж гвоыорю..мне с электроплитой духовками и т.д. хватает десятки. в притык но хватает. насос у меня 2 квт.
Вобщем стабилизатор оказывается нужная весч:)
и нужен не только в таких районах как у нас, а и в продвинутых тоже, так как со скачками напряжения шутить низя, бо погорит всё нафиг
я правильно понял?
Вобщем стабилизатор оказывается нужная весч:)
и нужен не только в таких районах как у нас, а и в продвинутых тоже, так как со скачками напряжения шутить низя, бо погорит всё нафиг
я правильно понял?Правильно :D.
Мы жили в крутяцком, частном секторе Одессы, так там крейсерсоке напряжение зимой, было 120-140 :D. Без стабилизатора, холодильник, не пускался и компутер (большой) тоже :lol:
Вань, а рекомендую вот эту контору http://www.leoton.kiev.ua/
производят сами. Я покупал стабилизатор у них, такой компетентной консультации давно не получал.
Вань, а рекомендую вот эту контору http://www.leoton.kiev.ua/
производят сами. Я покупал стабилизатор у них, такой компетентной консультации давно не получал.
О.Пасиба. посмотрю
а ты себе какой покупал? и зачем?:)
Я неправильно выразился, покупал нормализатор.
http://www.leoton.kiev.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=33&category_id=11&option=com_virtuemart&Itemid=44
Сигнализация шалила, думал что от перепада напряжения - рядом на стройках сварочные работы были... оказалось проблема с питанием в блоке управления... напряжение не при чем как бы.. но вещь все равно пригодилась в хозяйстве.
Я неправильно выразился, покупал нормализатор.
я почитал уже что такое нормализатор.
штука интересная, но таких нужно ставить много, или выборочно на определённые устройства (котёл, сигналка, насос)
в моём случае нужен именно стабилизатор
на улице похолодало и соседи видимо повключали обогревалки, вобщем фигово дело. :(
на одной фазе 160V
на другой 180V
насос в скважине не стартует. так же может и вся техника погореть
это теперь нужно стабилизатор напряжения ставить?
или сразу генератор покупать и на зиму пользоваться только генератором?
вот "повезло" мне :)
Знаю где 3-х фазный на 10 киловат продают за 11тык гривен
Знаю где 3-х фазный на 10 киловат продают за 11тык гривен
Спасибо Костя. 3х фазный не хочу. буду ставить 3 однофазных
ну и толку от них? А если трех фазное оборудование надо будет подключить?
Александр Васильевич
16.12.2008, 21:35
Всем форумчанам мои приветствия и пожелания...На форум заглядываю давно,так-краем уха,с тех пор,как некая особа вздумала строить нечто.И теперь это нечто мне снится...Что за особа? Догадаетесь потом,по повадкам.
Имею некоторый опыт в этом тяжком деле.И не только в этом.Пришлось учиться многому. Рад буду помочь советом,рад буду выслушать дельный совет. Поехали!!!
И Вам наше почтение :beer:.
Имею некоторый опыт в этом тяжком деле.И не только в этом.Пришлось учиться многому. Рад буду помочь советом,рад буду выслушать дельный совет. Поехали!!!
Сань, пост относился к проблемам с электрикой, так что зря перенес, в просто курилке непонятно, в чем советовать готов
Сань, пост относился к проблемам с электрикой, так что зря перенес, в просто курилке непонятно, в чем советовать готов
Да, блин, дал маху - не увидел "корня" - пасиб. Натала.
ну и толку от них? А если трех фазное оборудование надо будет подключить?
не буду зарекаться насчёт трёхфазного оборудования, может и понадобится когда то, но
сейчас стоит задача в первую очередь обеспечить дом нормальным напряжением 220в.
вот думаю купить наши отечетсвенные стабилизаторы СТАНДАРТ на 5кВт, компании "Укртехнология", модификации LV — защита от пониженного входного напряжения
кто то слышал о таких? или какие то другие мож посоветуете?
кто то слышал о таких? или какие то другие мож посоветуете?
Люксеоны оч. даже не плохие.
Люксеоны оч. даже не плохие.
есть сервомоторного и релейного типа
в чём разница?
в луксеонах пишут? что рабочий диапазон входных напряжений - 140~260V
а в СТАНДАРТЕ LV - 99~210V
может быть такое? может он со 100V поднять до 220V
есть сервомоторного и релейного типа
в чём разница? Сервомотор, круит бегунок на реостате, рылейный, переключает рылюхи, который гнусно клацают на нервы.
в луксеонах пишут? что рабочий диапазон входных напряжений - 140~260V
а в СТАНДАРТЕ LV - 99~210V
может быть такое? может он со 100V поднять до 220V
Со 100 на 220 думаю потянит но со скирпом, но 190-200 точ. даст. Это нижнее напряжение при котором будет работать стабилизатор, если ниже он просто отключится.
Сервомотор, круит бегунок на реостате, рылейный, переключает рылюхи, который гнусно клацают на нервы..
Саня спасибо. наш выбор сервомотор
вспомнил физику:)
Со 100 на 220 думаю потянит но со скирпом, но 190-200 точ. даст. Это нижнее напряжение при котором будет работать стабилизатор, если ниже он просто отключится.
а Люксеон тока со 140 подымает, ниже нет.
видимо остановлюсь на "Укртехнологии"
а Люксеон тока со 140 подымает, ниже нет.
видимо остановлюсь на "Укртехнологии"
Ну "наши" изначально на низкую напругу делают, все другие страны, даже и не догадываются, что в сети может быть ниже 140 :D.
Ну "наши" изначально на низкую напругу делают, все другие страны, даже и не догадываются, что в сети может быть ниже 140 :D.
я тебе скажу, что я сам до недавнего времени об этом не догадывался:)
у стабов этих мощьность выходная падает после 180.
как и у люксионов.
ну не высосете вы наманал при 140.
хотя у меня был момент прошлой зимой када ьыло 141 и наш стаб это тянул.
так же проверена защита на ниже 140 (на высоковольтке 1 из фаз ушла и было 60в)
по превышению тоже проверено уже.
Александр Васильевич
18.12.2008, 19:46
Всем добрый вечер.Еле добрался.За приглашение в курилку спасибо,не курил никогда,а на сто грамм еще не заработал...У вас.
По поводу стабилизаторов.По роду работы пришлось перебрать все разновидности,остановился на одном типе- Люксеон СЕРВО.Почему? Все остальные-релейные либо релейно-симисторные,либо симисторные разных производителей показали низкую надежность.Только тем и занимались,что либо ремонтировали сами,либо возили производителям.Отказ-горят обмотки,причина-сваривание контактов реле,закорачивание секций обмотки. У Люксеон СЕРВО отказывать нечему.Обычный большой и круглый автотрансформатор,только движок токосъемника вращает двигатель привода сервосистемы.Мощности-от 0,5 до 10 кВт,однофазные.Есть возможность установить нижний и верхний предел напряжения,выход за который отключает потребителей.Включение-автоматически,после входа в нормальный режим.Есть контроль и по нагрузке.За все время-один отказ: в пос.Шевченко(Палермо) при паскудной сети и постоянных бросках стерлась щетка токосъемника.Это не реклама фирмы,это-простое и нормальное решение.Кроме того,другие еще и помехи создают,особенно симисторные.Согласен и проверено-при 140...150 В на входе.нечего ждать номинальной мощности от любого стабилизатора.Об остальном -продолжим позже.
Да,на отчество не обращайте внимания,исправлю,торопилс я...
Александр Васьльевич, вопрос .
а токосъемники продаются на люксеон?
у меня тут народ варит так что шн шурует часто.
вопрос второй вы ими занимаетесь всмысле продаете ?
и третъе - как регулируется нижняя граница (я понимаю что кпд будет процентов 20-30 на 100 вольтах). тоетсь там есть регулятор сотсечкой ?
Александр Васильевич
18.12.2008, 20:48
Щетку мои орлы изваяли из подходящего куска другой,Староконный еще не закрылся...Да и заказать можна там же,где и продают.Я брал и себе и для работы на Водопроводной. Могу поинтересоваться,я там почти ежедневно бываю. А предел? В первых сериях он вообще не изменялся,потом появились регулируемые.Но о таком нижнем пределе даже не думалось как-то,слишком много хотеть нельзя от железяки.С одной стороны я-потребитель,с другой-все-таки инженер и практик. Надо будет экскремент сделать.
Кроме того,другие еще и помехи создают,особенно симисторные.Согласен и проверено-при 140...150 В на входе.нечего ждать номинальной мощности от любого стабилизатора.Об остальном -продолжим позже.
Кто больше создает комутационные помехи - релейные или симисторные?
Есть стабики LogicPower серии LPU - у них заявленый рабочий диапазон 80-260В, но если честно мне не верится что при 80В будет нормальная работа.
http://kebo.com.ua/item/126/LogicPower-LPU-6000RD.html
В нем 12 или 16 ступеней регулирования, что дает +/-3% на выходе, как у сервоприводных.
Александр Васильевич
19.12.2008, 07:48
Конечно,симисторные. А про 80 В- НЕ ВЕРЮ!!! Нет,конечно,если одну лампочку в 100 Вт,возможно,но не номинальную мощность.А Люксеон есть и 1%-ный,но для дома-занадто.
Спасибо, если сотрется то я просто выточу такую как нужна или закажу. просто нужно знать примерный ресурс при "светомузыке"
чтоб не остатся как-то раз без стаба ночъю в воскресенъе.
Конечно,симисторные. А про 80 В- НЕ ВЕРЮ!!! Нет,конечно,если одну лампочку в 100 Вт,возможно,но не номинальную мощность.
Подскажите, а есть еще какие-то недостатки у симисторных стабов?
Александр Васильевич
23.12.2008, 07:49
Если -теоретически,то не так и много.Весь вопрос в схемном решении и цене.В советские времена в метрологических лабораториях применялись очень хорошие симисторные стабилизаторы-там требования жесткие.Но весил такой стабилизатор килограмм тридцать и стоил пару тысяч рублей за 1 кВт...Нынешние-дешевые и дутые,в смысле возможностей.Схемные решения современные-микроконтроллер и проч,но реализация,комплектующие-увы...Тут,похоже-себестоимость главнее.И сейчас на работе есть около десятка,ждущих ремонта. Нет,конечно,я не есть ярый противник такого типа,пусть живут и работают,но пока не видел надежного,не везло.
Ну если там алгоритм заложен правильный, то можно сразу выкидывать силовые полупроводники и заменять более надежными, если есть где их взять :wink:
Александр Васильевич
23.12.2008, 19:13
Абысняю: алгоритм-правильный,реализация-калека.Симисторы в таких стабилизаторах есть силовый элементы,подключающие в нужный момент нужный отвод обмотки.Но в качестве промежуточных элементов-сначала транзисторы,затем-реле,управляющие симисторами.
Или другой распространенный вариант: силовые элементы - те же реле,со своими плюсами и минусами.Одно залипло,точнее-его контакты,второе получило команду на включение.Итог- часть обмотки закорочена.Дым,вонь,потом огонь...
Единственный стабилизатор,нормально работавший и бытовой, продавался в советское время -ИРН-400: 400 Вт, +/-5%,стоил на закате СССР порядка 400 рублей. Делал Ленинград.
Та не, мне прЫнцип работы и элементную базу объяснять не надо :wink:, у меня самого образование инженер-электрик а до некоторых пор и работал с подобным оборудованием, еще не все забыл :)
Интересно просто - в этих бытовых китайских, что чаще всего летит? Не доводилось как-то разбирать. Поэтому может проще и дешевле будет заменить сразу ?
Александр Васильевич
23.12.2008, 20:02
ПрЫнЫп рассказываю остальным.А что заменить проще? Думаю-таки щетку,чем трансформатор.Как художник художнику...Я так дУмаю...
Тю, так мы все про трансформаторы :oops: Тады канешна лучше авторансформатор + мотогчик
Я то думал о полностью электронной схеме типа выпрямитель-управляемый генератор. Ну и соответственно о мощных полупроводниках. Ну не разбираюсь я в бытовой технике особо, но в УПСах, ака ИБП, кантуперных что-то такое ведь стоИт, просто генератор там простенький, ибо им не нужна "чистая" синусоида
вообще в эру оптосимисторов ставить управление ими релейное - дикость.
я то думал в симисторных уже релюх и вообще чего - либо подобного нету.
там вообще по идее процессор управляет открытием створа.
читаю и фигею - не думал что такие велосипеды еще существуют.
Александр Васильевич
23.12.2008, 21:41
Вах! А как же будет работать любой!!! стабилизатор на повышение? Откуда дополнительные вольты,как не с обмотки трансформатора/автотрансформатора взять? Либо-вращая ручку круглой железки,либо коммутируя отводы обмотки.Иначе- никак.Правда,есть класс-феррорезонансные,но и там лишние вольты не с неба падают,а с обмотки,или двух. Увы...
То ubn! Есть,я ж писал,и чисто симисторные,но: или дорогие и сложные,или-как вседа...К сожалению: просто получить сложно.
А зачем мне они, обмотки? Есть первичный выпрямитель и преобразователь-генератор. Он мне хоть 1000 вольт на выходе сделает и частоту какую я ему задам, если схемой предусмотрено Не, конечно некоторые индуктивные элементы потребуются, но не на мощность самого блока питания, чистым стабилизатором его может и не назовешь
Или полупроводниковые схемы умножителей напряжения не существуют ? Или стабилитрон, так о птичках, - это такой маленький трансформатор?
Александр Васильевич
23.12.2008, 22:09
А какой будет КПД такой кучи электроники? Кто будет платить? Умножители-существуют,но: такое возможно только на высокой частоте,иначе-конденсаторы займут 1/2 сарая.Потом повышенное напряжение шо,опять регулировать и преобразовывать в синус,фильтровать? Не забываем-современному елевизору плевать на синус/не синус,трансформатору СВЧ печки,двигателю циркуляционного насоса-никогда.
Александр Васильевич, в чисто симисторных там помойму основное софт, схемотехника там по идее несильно сложная. Как я себе это вобщем представляю. Анализ входящего напряжения это не такая сложная задача. управление оптосимисторами - тем более , лишь бы на процессоре выводов хватило. тем более что там как ыя понимаю симистор либо открыт либо закрыт, нету "проблемы перехода через 0" и т.п. приколов.
имхо, намного сложнее сделать эти релейно-симисторные.
ну или я что-то непонимаю.
Все существует, только бытовых не встречал. Ну и погнал я вчера конечно немного, там все проще конечно.
Все решается на уровне вывпрямитель, делающий из 85-240 АС 48 ДС+ инвертор(возможно многоступенчатый), преобразующий 48 постоянки в сколько зададите (110 или 230) переменки с правильной синусоидой+ микропроцессорное управление. Такое устройство на 3.5кВА занимает примерно 2 секции в 19" шкафу, то есть примерно как системный блок компа средних размеров
ЗЫ: Симисторы тоже свое отживают в подобных вещах. IGBT транзисторы используют
IGBT, это конечно хорошо , но и симисторы разные бывают.
чем IGBT предпочтительнее ?
citius, altius, fortius :wink::D
А ващще хватит теоретизировать
Большинству интересно - какой из бытовых лучше покупать и почем у :wink:
citius, altius, fortius :wink::D
А ващще хватит теоретизировать
Большинству интересно - какой из бытовых лучше покупать и почем у :wink:
Угу, я-вот, вас читаю и чувствую себя полным Ослом :D.
Тут вот попалось на сайте одного из производителей, типа "наших" люксеонов тока российском. Обзорчик. Сами они торгуют стабами с тиристорным управлением. Но в обзоре 1е место отдают таки релейным. Просто реле современные ну ооочень надежные таки есть. И это правда, "плавали, знаем"(С):D. Правда релейные уступают тиристорным по быстродействию, но для бытовой техники это незаметно
Про остальные что они пишут - не помню :oops:
Александр Васильевич
24.12.2008, 18:57
Как было в "Свинарка и пастух"-...аварский знаю,грузинский знаю,армянский знаю...В свое время и чичас пришлось иметь дело(ремонтировать и обслуживать) с : классическими феррорезонансными,на магнитных усилителях(типа Б2-1(2,3),с сугубо симисторными(ИРН-400,ИСН-1000),релейными(от Пищепром...до Скай...),с комбинированными(реле+сими стор) и с СЕРВО(назовем так).Самое смешное-аналог нынешнего СЕРВО,только в примитивном,советском исполнении(1978-й год!!!) на базе ЛАТР-2(2 кВт) с приятелем для его дома на А.Невского исполнили и работает ДО СИХ ПОР. И когда я увидел то,что проходил 30 лет назад,не удержался-купил,прогнал по всем понятиям и УДОВЛЕТВОРИЛСЯ.Единственн е,что там с избытком-точность выходного.Слишком.Пяти процентов-с головой.Но перешивать мозги-а оно мине нада???
Угу, я-вот, вас читаю и чувствую себя полным Ослом :D.
+100, так же:D
НУ, "едем дас зайне".
На сегодняшний день сменить /перепрошить чип - пара пустяков. Да и качество полупроводников и возможности совсем другие :beer:чем 30 лет назад
А уж если под реле имеются ввиду советские уродцы типа МКУ-48 и их последующие "усовершенствованые" вариации, или РЭН, РЭС (последние еще относительно приемлемы но слабенькие) тогда о качестве и надежности реле вообще говорить не стОит
Александр Васильевич
24.12.2008, 20:26
Нууу,передегивать не надо.Даже последний лох не знает про МКУ-48 ничего,тем более,что они -не для этого.Речь-о новых,современных импортных реле.
Перепрошить чип-не пара,а три пустяков,если там есть бит секретности...Ладно.Выбор делаем сами...
Ага, они вообще ни для чего, только для портить управляемое ими оборудование и нервы тем кто их обслуживает :beer:
Насчет выбора - согласен, правда себе еще не выбрал, у меня 3разаТ ниже 200 пока не падало, только на одной фазе сосед варит все время по вечерам каким-то монстром самопальным, но недолго, придется на санузлы эту фазу перекинуть :wink:
Александр Васильевич
24.12.2008, 20:56
Купить и подарить соседу инверторный,себе дешевле и спокойней и мигрени не будет от мигания ламп...А другая фаза в это время-вверх...
:D Перебьется, я ему лучше по башке настучу а инверторный себе оставлю, а то сам имею самопальный, правда "правильный" :D Он соседям напругу не садит, но инверторным варить куды приятнее :wink:
Александр Васильевич
26.12.2008, 19:55
Дааа,ужжж...После нескольких лет работы с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ савецким,фирмы "Патон и сын",выпуска 1975 года,с плавной,классической регулировкой тока и массой всего 55 кг перестало хотеться его и выкатывать на улицу.Другое дело инверторник-на плечо нацепил и...чистое вдовольствие!
ПыСы- Старый,савецкий,никому не надо???
надо....
как забрать ? ))
у меня один такой есть, шахтный/ но без плавногй регулировки.
Александр Васильевич
28.12.2008, 09:13
Он на даче.Буду,обфоткаю,покажу,с торгуемся...
)
хорошо.
хотя если вы в Киеве - то везти далековато....
Коля, ты ващще смотришь слева на аватарки ? :D
С Киева ....:lol::lol::lol:
ребят, прежде чем покупать такие дорогие вещи как стабилизатор напряжения, вам необходимо убедиться, что все в порядке с силой, котор ая к вам заходит в дом. Вот недавно у меня был случай. Приходит ко мне сосед и жалуется на низкое напряжение в доме, рассказывает интересные случаи типа, жена включает на 2 этаже свет и в это время не может включить стиралку, или на кухне горит свет, включает электрочайник и на кухне свет тухнет а в зале ярче горит. Говорит- поехали покупать стабилизатор. пришел я к нему, посмотрели ящик распред в доме, поджал контакты, проверил землю, проверил питающий кабель, а на нем то нуля - нет. Я на улицу к узлу учета, открываю ящик а там полный п.......ц, кабель который идет с опоры садится на автомат вводной, а ноль на рейку, и видно электрики, которые делали монтаж забыли затянуть болт на рейке нуля, и он выпал. поэтому в доме, в качестве нуля использовался контур заземления. Я ему конечно это устранил, и он меня пригласил отметить это дело рюмкой чая.
Александр Васильевич
18.01.2009, 18:44
Так и я о том же- лампочка Ильича не горит без могорыча!
Это похоже на п1 из поиска неисправностей в инструкции к бытовой технике:
"Проверьте, включена ли вилка в розетку "
Между прочим - нередко помогает :D:lol::D
Была и у меня такая проблема. Три года уже живу и все было нормально, но прошлой осенью в округе выросло 7 новых домов. Часть из них к газу подключиться не успела и зимой начались проблемы. Сначала СВЧ отказалась работать, потом стала периодически пропадать вода (хотел уже в скважину лезть, но потом сообразил что к чему). В результате купил одесский Фантом на 8 Квт. Правда при этом пришлось лезть в щиток и перекидывать всю нагрузку на одну фазу. За все время он только один раз вырубился, когда напруга просела до 120 В. Все что выше - вытягивает без проблем. В принципе, там есть индикатор мощности нагрузки и я потом уже опытным путем понял, что мне такой мощный и нафиг не надо. Но уже стоит.
А что работает и сколько реально индикатор показывает потребление ?
Александр Васильевич
01.03.2009, 10:02
Думаю,там индикатор-именно как индикатор.Больше-меньше,10%...100%Все весьма условно.Не получится вытащить с трансформатора обычного,серийного все 100% при напряжении даже 170...180 В.
Та воно то понятно, что не вытащить
Просто неохота покупать слишком мощные и лень посчитать - сколько у меня по фазам потребление. Купить что ли клещи китайские и померить токи во всех фазах
Александр Васильевич
01.03.2009, 10:36
Обычные цифровые клещи обычно от 40 А,а то и 200...Я надыбал со стрелочным прибором,с переключением предела от 5 А,да еще и небольшие.Весьма удобно.
А исчо купил себе искатель сетевой проводки АКТИВНЫЙ,т.е. черная коробочка с генератором -в розетку,шуп с регулировкой чувствительности-пищалка+светодиод.
Та нуу, от 40. Насколько помню - от 5 а то и меньше, Fluke 321 например. Это не китай конечно :wink:, но самые простые. Это максимум у них до 200 или 400 А
Вадим-Телесистема
01.03.2009, 12:15
там разница - копейки. себе взял 10 кВт на каждую фазу и чувствую себя спокойно.
(Сварочный инвертор - на 60-80% нагружает)
Та мне 10 много, у меня ввод 5 кВт на фазу, РЭС больше не дал
Александр Васильевич
01.03.2009, 15:12
А что значит-...5 кВт,...больше не дал...А как это можно проверить? А если я в течении часа употреблю/схаваю 8 кВт,как это будет видно?
ПыСы- а почем стоит похоронить? В смысле Fluke? Неуж-то дешевше китайчега?
А что работает и сколько реально индикатор показывает потребление ?
Я возле него не дежурил постоянно, но реально весь свет по дому и киловата не берет. Духовка - 3 Квт, утюг/чайник - еще до двух. Ни разу больше 5 не получалось. Вроде и техники в доме дофига, но вероятность ее одновременной работы - 0,01%. Стоил по памяти около 7 тыс. грн.
Как проверить ? На вводе до счетчика автомат 25 А поставил ИРЭС и фсе дела. Я хотел 32, не разрешили :( Это в кооперативах садовых можно ( было по крайней мере, тут писали многие свои сети внутренние на баланс РЭС передают тоже)
Та не, Васильич, как Флуке может стоить дешевле китайчега ? Я ж привел пример диапазон посмотреть. А стоит он под 200 енотов примерно. По крайней мере мультиметр мой домашний , Флуке 177, стоит 230 , а это одна из самых дешевых моделей. О , нашел в украинском инете - клещи 2172 грн 177й - 4392 грн. Значит в заграницах будут примерно 115 долларов клещи эти стоить А лучше еще доплатить немного и 322 взять, они и постоянку меряют :wink:
Жалко, Ярик, что не замечал на сколько нагружается максимум. Посчитать то я могу. В принципе и считал по ДБН перед тем как в РЭС идти просить ТУ. Просто сейчас лень прикидывать по новой да и времени нет
Добавлено через 17 минут
Только зачем платить за Флуке для дома если, когда есть такие варианты:
http://www.made-in-china.com/china-products/productviewkEnJGETFxmiQ/DT266FT-3-1-2-Digital-Clamp-Meter.html за 82 грн
или вот такие http://www.mastech.ru/catalog/clamp/m266.html за 106
Вадим-Телесистема
02.03.2009, 12:46
Одновременно стиралка + еще один два мощных потребителя (чайник, утюг, гидромассаж) дают загрузку больше половины , при входном 190-200 В (Насосная станция и бойлер у меня на отдельной фазе).
Там еще загрузка ведь зависит от входного напряжения, даже графичек есть в инструкции, тоесть, если входное 140 Вольт, то на 100% его можно одним чайником нагрузить.
У меня стиралка и чайники-духовки на разных фазах
А все равно, ни у Леотона, ни у нашего одесского производителя Юлкор нет меньше 5 кажется. А я размышляю - брать три по 5 или меньше, по 3 например не менее нагруженые фазы. Ну никак не получается уж совсем равномерно нагрузить по фазам . Или 3 по 7, с запасом
Я тоже сперва разнес все на разные фазы. Закончилось все тем, что перебросил все на одну и купил один мощный стаб. В принципе у такого решения есть несколько "+".
1. Один более мощный стаб дешевле чем три меньшей мощности.
2. На входе можно повесить переключатель фаз, который будет выбирать и сам подключать нагрузку к фазе с самым оптимальным напряжением.
3. Легче обеспечить аварийное питание от ИБП или генератора при пропадании основного эл.питания.
Вадим-Телесистема
02.03.2009, 15:08
У меня нагрузка фазы на 1 киловат вызывает падение входного напряжения на 5-7 вольт, поэтому повесить всех потребителей на одну фазу просто нереально.
Ну я бы тогда попытался сгруппировать по разным фазам постоянных-критичных и разовых-некритичных. И защищал бы первых. Интересно, помог бы в такой ситуации переключатель фаз?
У меня так и сделано. И фаза которая "критичная" - к ней еще генератор будет подключаться. А переключателем фаз если что - будут отвертка и руки мои. Хотя "плохой" фазы поймать не удалось. Отклонения носят совершенно случайный и кратковременный характер
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot