Re: Мигают лампочки "економные"
хм... заметий лакую байду тольуо там где у мну с 220 уличного берется питание, прием только на балластах электронных и не на экономках , а на ЛДСках нормальных (палках).
фаза и ноль подведены по-правильному. тоетсь размыкается фаза.
думаю забить и сделать тоже с аккума.
Re: Мигают лампочки "економные"
На лампу постоянно должен подходить ноль а фаза дежурить на выключателе. необходимо: 1. найти распредкоробку ( если это квартира- планировка у соседей такая же - про её местоположение может знать сосед, если нет - методом простукивания) 2.В коробке нужно поменять местами два провода -тот что идёт на выкл убрать с ноля , а провод лампы убрать с фазы. Собираем схему в правильном напправлении - фазу на разрыв выключателем, ноль на лампу.Важно!!!-хороший контакт, изолирование скруток. Лучше пригласить спеца - быстрее, надёжнее !:)
Re: Мигают лампочки "економные"
Да в общем-то, если по ПУЭ все сделано то найти коробку не проблема. Проблема может быть в отделке. Если обойку еще можно оторвать, именно оторвать, потом незаметнее будет, когда на место вернете. То краску уже незаметно не подкрасишь, даже если осталась именно нужного тона.
Re: Мигают лампочки "економные"
На откосе окна поставил выключатель с подсветкой, в комнате две экономки по 32вт-вот это дискотека:Yahoo!: Соседи спрашивают,а что это у тебя за сигнализация такая? Ну а я, игрался по полной(в принципе все, что описано выше). Ничего не помогло, пока не поставил MAXUS (они в красных коробках).Требуется наличие" вмонтированного пускорегулирующего устройства". Продавцы советуют их ставить туда,где частые включения.Наверное у других производителей тоже подобное есть. Из недостатков-задержка включения на 1 секунду(но привыкаешь быстро).
Re: Мигают лампочки "економные"
Если лампы подмигивают в выключенном состоянии 1) перепутаны ноль и фаза в выключателе -размыкатся должна фаза (перекидывать только в распред коробке) если такая бодяга во всем доме то вам повезло, пробником замеряйте в патроне в выключеном стотянии наличие фазы если она есть везде меняйте на вводе местами ноль и фазу. 2) гонево самой лымпочки 3) наводка от устройства излучающего сильное магнитное поле 4) лампочка в кнопке турецкого выключателя.
Re: Мигают лампочки "економные"
На вводе низзззя- там пломбы,а вот после счетчика...Да и маловероятно,что на вводе поменялись местами фаза/ноль,это криминал,за ним зорко следят лехтрики.
Re: Мигают лампочки "економные"
Цитата:
Сообщение от
Александр Васильевич
На вводе низзззя- там пломбы,а вот после счетчика...Да и маловероятно,что на вводе поменялись местами фаза/ноль,это криминал,за ним зорко следят лехтрики.
Бывает так, товарищи меняют полностью проводку в доме, с заменой счетчика. Естественно предварительно уведомляется энергосбыт. Потом приходит контролер и пломбирует, а как кидают ноль и фазу неизвестно разные попадаются. Незнаю как у других а у нас в городе активно идет замена внутреннихз счетчиков на наружные новые- делается это энергослужбой бесплатно. До счетчика они меняют кабель и заводят его в ящик к новому счетчику, а потом просто к нему кидают старый вводной кабель в дом(и тут уже как повезет), или квартиру. перекидывать до счетчика-это делать низзя и запломбировано, а после счетчика делайте что хотите- никакого криминала это касается и квартир.
Re: Мигают лампочки "економные"
Цитата:
Сообщение от
Валентиныч
Во всех комнатах нормально а в одной после выключения мигают раз в секунду постоянно. Лампы накаливания - все нормально. Перепробовал 4х производителей, всеравно мигают. Куда смотреть и где мерять? :search:
Проблема может быть в выключателе. Попробуйте заменить. Бывает заводской дефект на них, расстояние между рассоеденёнными контактами ре большое и розряд проскакивает на пускатель люминисцентной лампы. На лампах накаливания в светильнике такой дефект светильника не заметен.
Re: Мигают лампочки "економные"
Вытяни светодиод с выключателя, или замени выключатель на другой без подсветки, проблема такая с энергосберегающими лампами. Но тут как повезет, не со всеми выключателями с подсветкой происходит такой конфликт лампы.
Re: Мигают лампочки "економные"
Просто перекинте провода в патроне и все:)
Re: Мигают лампочки "економные"
Цитата:
Сообщение от
Andrey1974
Просто перекинте провода в патроне и все:)
Тянет на докторскую в области электротехники :D
Re: Мигают лампочки "економные"
Цитата:
Сообщение от
xamgelo
Тянет на докторскую в области электротехники :D
Так это моя основная специальность как бы как:oops:
Re: Мигают лампочки "економные"
Нуууу, тогда как перемена мест слагаемых поможет в такой схеме:
http://forum.fonarevka.ru/attachment...1&d=1300181165
Ответ - никак, пока не уберете потенциал фазы с контактов лампы, то есть - убрать подсветку в выключателе или исправить ошибочное подключение в распредкоробке ( рабочая нейтраль на выключателе вместо фазы)
Re: Мигают лампочки "економные"
Цитата:
Сообщение от
xamgelo
Нуууу, тогда как перемена мест слагаемых поможет в такой схеме:
http://forum.fonarevka.ru/attachment...1&d=1300181165
Ответ - никак, пока не уберете потенциал фазы с контактов лампы, то есть - убрать подсветку в выключателе или исправить ошибочное подключение в распредкоробке ( рабочая нейтраль на выключателе вместо фазы)
Так это другое дело, я имел ввиду когда проблема в самой лампочке и не знают как перекинуть, а в выключателе??? У меня то же была такая проблема, но была в не правильной фазировке лампочки, и перекидка проводов проблему решила, хотя сам грешил на рубильник, но до него руки не дошли:)
Re: Мигают лампочки "економные"
Цитата:
Сообщение от
xamgelo
Ни фига себе вы лампочки подключаете:D