Посмотрите плиз схему все ли здесь правильно?
Вид для печати
Посмотрите плиз схему все ли здесь правильно?
никак не могу прикрепить картинку обясните как?
http://keep4u.ru/full/525f97089664b7...aac48eb60b.jpg[/URL][/IMG] вот ссылка на схему не знаю получилось или нет?
Добавлено через 7 минут
Вот ссылка на схему (http://img222.imageshack.us/img222/6999/13363825.jpg)
Пока вот этим помогу. :D
http://s002.radikal.ru/i199/1002/e8/98eb6c03aebd.jpg
Линии радиаторов тоже важны, а они не показаны. Это что могу сказать. В остальном , как по мне - есть лишние элементы. Но надо чтоб специалист глянул
Какие по вашему мнению елементы лишние.
Линии отопления у меня такие: помещение бассейна 4радиатора разделено на две ветки 2этаж 3радиатора разделено на 2 ветки+один радиатор в
помещении где стоит оборудование бассейна.
А тут все зависит от того какой котел у вас, от обьема системы. Мне кажется - многовато насосов. Лишним кажется регулятор давления в линии радиаторов
Насосы ставьте все или на подачу, или на обратку. Лучше на подачу. И при наличии гидрострелки обратный клапан не имеет смысла. Удачи!
Ух.. нагородили :)
1. Зачем гидрострелка? Мода такая, чтоль? Или котел конденсационный? Или его насос по расходам не пляшет?
2. Все насосы пихаем в подачу. Клапан - обязаловка. Убирая гидрострелку, экономим один насос, если котел покупаем голый.
3. Нужен ли Вам балансир в контур радиаторов - хз. Если дом велик, метров на 500 - может и нужен. Но спорно.
4. В контуре теплых полов какая-то явно нерабочая ахинея.
5.Теплообменник бассейна - как правило жутко энергозатратная штука и работает также как и приоритет болера: захотела автоматика тепла в бассейн - отопление погасло, бегом греется бассейн... Хотя, указанный вариант тоже имеет право жить, но неусно отбирать часть тепла от системы в момент ее работы.
6. Бойлер где?