    В плите перекрытия ПК59-15 после установки внутренней перегородки на втором этаже появились поперечные трещины. Сама плита прогнулась на 3-4 см. Что этим делать? Посоветуйте

  2. #2
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Ого. Точно прогиб появился после внутр. перегородки? Из чего она кстати? Пролёт какой? Плита одна "луснула"?

  3. #3

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Ничего страшного! Строительный допуск = 5 сантиметров...
    Весело...Арматуру забыли? На каком расстоянии?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    13.12.2008
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    440

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Прогиб как раз и большой. Снип на бетонные и железобетонные конструкции.
    Под постояной нагрузкой превышающая нормативную от стен перегородок да еще и трещина в плите это уже серьезный недостаток. Думаю что потребуется разборка перегородки , и приложить затем нагрузку от перегородок на стены с помощью балок. но при условии если там нет дверного проема.

  5. #5
    Вы почему кефир не кушаете? Аватар для xamgelo
    Регистрация
    17.06.2007
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    7,141

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Да, желательно бы картинку, как она идет. Боюсь, что перегородку таки разобрать придется. А вот с кого спросить? Это что, по проекту так было?
    я тАк думаю...

  6. #6

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Не могу с уверенностю сказать, что прогиб появился после установки перегородки на втором этаже. Возможно плита была такая и раньше. По наблюдениям прогиб не увеличивается. На втором этаже перегородка з полкирпича, дверной проем тоже присутсвует.

  7. #7

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Жить и думать, что над тобой треснувшая плита? Брр... Я бы разобрал и заменил.

  8. #8

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    На всякий случай.
    То есть, в случае чего.
    Или : а если..., то...

    Проблема восстановления жесткости плит перекрытия решается без устройства подпорных колонн, ригелей и т.д.
    Решается она наклеиванием на эпоксидные растворы углепластиковых ламелей.
    Вот так : http://www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472#

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    08.12.2009
    Адрес
    Украина, город на Днепре.
    Сообщений
    7

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    допустимый прогиб для ж\б плит 1/400 т.е для 6 метровой плиты max прогиб 15 мм. В вашем случае требуется замена плиты или как сказано выше ее разгрузка и усиление. А усиление может быть как балкой так и колонной.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    13.12.2008
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    440

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Цитата Сообщение от Propeller Посмотреть сообщение
    На всякий случай.
    То есть, в случае чего.
    Или : а если..., то...

    Проблема восстановления жесткости плит перекрытия решается без устройства подпорных колонн, ригелей и т.д.
    Решается она наклеиванием на эпоксидные растворы углепластиковых ламелей.
    Вот так : http://www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472#
    Как Вы себе представляете работу самой пластинки воспринимающая нагрузку.
    Такой вариант был бы возможным до устройства перегородки. т.е без какой либо нагрузки. , И не уверен что это усиление конструкции , пластина не имеющая момента сотротивления..если бы была расположена или приклеена вертикально так было бы понятно без всяких расчетов ,что вообще она работает .

  11. #11

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Цитата Сообщение от Grafitor Посмотреть сообщение
    Как Вы себе представляете работу самой пластинки воспринимающая нагрузку.
    Такой вариант был бы возможным до устройства перегородки. т.е без какой либо нагрузки. , И не уверен что это усиление конструкции , пластина не имеющая момента сотротивления..если бы была расположена или приклеена вертикально так было бы понятно без всяких расчетов ,что вообще она работает .
    Плита перекрытия как и балки работают в основном на изгиб (ну балки еще на скручивание).
    Для того, чтобы плита не прогибалась нужно увеличить её жесткость.

    Эти "пластинки" - это мононаправленные углеродные волокна в эпоксидной матрице. Пластина "приклеивается" к поверхности плиты или балки , работающей на растяжение (то есть к нижней поверхности). Прочность сцепления (адгезия) эпоксидного клея к бетону (как обычно) превышает прочность бетона на разрыв. Фигурально говоря ламинат крепится к плите намертво и обрыв его может произойти только по телу бетона.

    Углеродные волокна имеют модуль упругости на порядок выше стали (арматуры). Это общеизвестно. А в сочетании с простотой применения и малым весом является очень привлекательным решением. В Европе этим работают уже 30 лет.

    Если интересно почитайте здесь : http://www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru&nid=119
    Кликайте там на ПОДРОБНО.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    13.12.2008
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    440

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Цитата Сообщение от Propeller Посмотреть сообщение
    Плита перекрытия как и балки работают в основном на изгиб (ну балки еще на скручивание).
    Для того, чтобы плита не прогибалась нужно увеличить её жесткость.

    Эти "пластинки" - это мононаправленные углеродные волокна в эпоксидной матрице. Пластина "приклеивается" к поверхности плиты или балки , работающей на растяжение (то есть к нижней поверхности). Прочность сцепления (адгезия) эпоксидного клея к бетону (как обычно) превышает прочность бетона на разрыв. Фигурально говоря ламинат крепится к плите намертво и обрыв его может произойти только по телу бетона.

    Углеродные волокна имеют модуль упругости на порядок выше стали (арматуры). Это общеизвестно. А в сочетании с простотой применения и малым весом является очень привлекательным решением. В Европе этим работают уже 30 лет.

    Если интересно почитайте здесь : http://www.ekco.ua/?tid=12&lang=ru&nid=119
    Кликайте там на ПОДРОБНО.
    В данном случае у нас только изгиб., кручения ( Не скручивание )с изгибом смотря как приложены нагрузки. Такой способ возможен теоретически.,но для этого нужно разбирать перегородку.и предварительно перенапрягать выпуклостью верх. перекрытие. Только с нижней стороны клеить пластины врядли что то даст. Нужно проверять рассчетами. Может лучше в каждую пустоту загнать каркасы насколько позволяет поперечное сечение пустоты.
    Думайте сами, решайте сами....иметь или не иметь. Пишите в личку.

  13. #13

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Спасибо за ответы. Перспективы правда пугающие. По сути вопроса могу добавить, что на этапе строительства на плиту ставили 2 поддона с кирпичем (возле перегородки) - не провалилась. Все таки решил, что под плитой установлю для поддержки ( и душевного спокойствия) швелер, путем задалбливания в армопояс по 15 см каждой стороны.

  14. #14
    Принят
    Регистрация
    24.10.2007
    Адрес
    под Одессой
    Сообщений
    45

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    У меня была проблема того что плиту пришлось изначально усиливать, т.к. на нее позже создавалась слишком большая нагрузка. Решение было следующим: вдоль плиты делается пропил шириной 5см(там где пустота). Затем в пустоту закладывается арматурный каркас и заливается бетоном.

  15. #15
    Героичесский Самостройщик.
    Регистрация
    25.10.2008
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    969

    Re: поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???

    Многие самодельщики делают ошибку начав строить перегородки не позабивав плотно швы между плитами.
    "Это невозможно!" - сказала Причина.
    "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
    "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
    "Попробуй..." - шепнула Мечта.....

    Наши услуги: больше не работаем! Контора закрыта!

Похожие темы

  1. Трещина в перекрытии
    от APL в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 23:43
  2. новый дом и трещина по кирпичной кладке
    от AnnaYarmolenko в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 18:28
  3. Навернулся электроподжиг в плите.
    от Lghomer в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 10:19
  4. утепление чердачного перекрытия
    от ubn в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 10:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •