Ребята, давайте для себя сформулируем конкретную задачу, которую нужно выполнять всем устройствам в связке. Только точную задачу, окончательную, и всем миром попробуем ее решить красиво. Она может пригодиться любому из нас
Ребята, давайте для себя сформулируем конкретную задачу, которую нужно выполнять всем устройствам в связке. Только точную задачу, окончательную, и всем миром попробуем ее решить красиво. Она может пригодиться любому из нас
Никогда не спорь с идиотом, иначе тебе придется опуститься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом
Вы хотите поставить задачу сделать архиумное устройство. Если даже оно автоматически будет запускать БА,переключать потребителей на него,то надо сделать это настолько дуракоустойчивым...иначе сбой и дым,вонь,потом-огонь...Даже и если все будет благополучно,то или надо создать большой запас топлива,или придумать,как его доливать.
Есть ИБП,поставьте мощную АКБ,переведите котел в режим минимального потребления/сохранения тепла в системе.Как показали эти морозы(впрочем-пустяк по сравнением ветром прямо в дуло-выхлопную),установка температуры в системе,достаточной "не замерзнуть" системе!!!,обеспечивается АКБ 100 А-ч+Люксеон преспокойно в течении 10 часов.Покажите генератор с таким запасом работы.
ПыСы- нет надежного перекидного рубильника,поставьте два автомата-один как обычно,второй-вверх ногами,будет вам перекидной рубильникоавтомат.
А если с автозапуском, то какие требования могут быть в таком случае?
А насчет АВВ - дело хозяйское, но я использую Hager, он по габаритам аналогичен, а подделок не встречал. И Ganz-KK - тоже классная техника, дюже выносливая. У меня в котельной 13 лет уже пашут.
Добавлено через 22 минуты
Насчет блока питания нет вопросов, но если есть необходимость использовать именно генератор? Чтобы он поддержал систему пока хватит топлива. А если блока питания не хватит на то время, пока подача энергии возобновится (2-3 дня, например).
Никогда не спорь с идиотом, иначе тебе придется опуститься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом
Если вам охота юзать автомат в щитке то поставте Хагер, в его линии есть уже готовый автомат перекидной, он автомат в обе стороны. Цена вопроса 160-180гр.
Добавлено через 2 минуты
Именно пускатели от Hager отличаются в плохую сторону, проверил неоднократно.
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.....
Наши услуги: больше не работаем! Контора закрыта!
Я не рискнул бы оставить такое квазиумное автоматическое устройство с работающим БА на сутки-двое без присмотра.Не тот уровень этой техники,а если тот,то цены НЕ ТЕ...
А по поводу автоматов,та два на 63 ампера АВВ стоят таки дешевше...
Однако простая система переключения вынуждает к определенному порядку действий, что нужно будет пояснять жене или кому еще. Я несильно усложняя схему двумя реле задержки решаю вопрос кардинальней.
Рассмотрим: Пропадает свет, нужно подойти к генератору, дернуть за шморгалку, подождать прогрева и включить автомат. Если автомат на генераторе будет уже включен то при наборе оборотов под нагрузкой его выбивает. Это решает первое реле задержки. Автомат на гене включен всегда, дергаем за шморгалку, на линии генератора появляется напряжение, реле задержки начало отсчет одной минуты и потом подало сигнал пускателю, он переключил линию на генератор. Второе реле задержки завязано через напряжение сети и выключателем зажигания на генераторе. Появилась сеть, ничего не происходит, реле отсчитывает минуты 3-5, если сеть не пропала то обрывает напряжение на контакторе, он переводит дом на сеть и одновременно выключает зажигание генератора, останов мотора. Сеть пропала опять надо всего лиш дернуть за шморгалку пока мотор не запустится. Подсос на генераторе у меня автоматический, сделать его проблем не составляет.
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.....
Наши услуги: больше не работаем! Контора закрыта!
Афигеть вы тут напридумали .
1. Откл. элл-во.
2. Запустил генератор. Рядом покурил, дал прогреться.
3. По дороге в дом, переключил пакетник.
Фсё .
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.....
Наши услуги: больше не работаем! Контора закрыта!
что люди не сделают чтоб не заморачиватся автоматикой. )
на счет запаса тплива на 10 часов._)
у меня гена отмолотил часов 15-20 неперставая и съел около полу бака.
какой нафиг дым вонь пожар.
соляра тогит оочень трудно это раз, втоорое если вывести правильно стационарно выхлоп - то вообще ничего нестрашно.
Вот оно на местности в реальном виде . "Апатор" 40 А. Тока седня поставил - сирену на "есть свет на столбе" решил поставить в доме, бикоз в гараже генератор орет и фиг услышишь.
Котел в режиме "незамерзания" системы потребляет меньше газа, электроэнергии - столько же, ибо насос и электроника все равно в работе
Добавлено через 4 минуты
Перключатель с виду нормальный. Но по сути он - тоже пакетный, а тот , шо работает один из 5ти - кулачковый. Там контакты однозначно надежнее, чего не работает - тяжело сказать, кетай наверное
я тАк думаю...
|
Социальные закладки