Занялся вот занятным делом, расчётом теплопотерь.
Естественно на любительском уровне, но любительская погрешность и неточность 10-15% в целом картину не смазывает наверное. Всё же есть некторые вопросы которые для меня остались не совсем ясными.
Как что считал:
1. Стены, окна, крыша - там всё ясно. кВт в кубы переводил через 9.45 (так даже в паспорте на котёл написано).
Стены: кирпич полнотелый 250 + 100 пеноизол + 120 тот же кирпич + 50 мм ППС. Кладка черновая, в итоге второй слой кирпича за счёт конвекции имеет сопротивление некудышнее, Между ППС и кирпичём есть зазор 1-2 см - тоже наверное не очень... Но всёравно взял 3.8
Окна: Однокамерный с энергосберегающим стеклом. Профиль 5-ти камерный.
Крыша: RockMin 150 мм, если правильно лежит как раз местный СНиП - 3.8
2. Полы это вопрос открытый, от фанаря написал там цифры... Про утепление полов своих уже писал в этой доске... Читал так же что расчёт теплопотерь через полы точный производится делением на зоны по 2 м параллельно примыканию к стенам, и т.п. Но всё же если говорить про аппроксимацию, то можно как-то грубо выразить и так наверное... Тем более что цоколь (60 см выше уровня отмостки) утеплён 50 мм ЭППС.
В общем ещё раз говорю - сопротивление полов и докуда брать разницу температур (до черновой стяжки или до отмостки) вопрос для меня пока открытый...
3. Вентиляция. Из расчёта 0.0134 кВт на нагрев одного куба воздуха с -20 до +20. Коэф. обновления воздуха в час взял 0,5. Но тоже тут не уверен. СНиП 1.0, но как определить какой у меня этот коэф придумать не могу...
В доме много вентканалов, часть из них (там где нет никого) закрыты ватой. Вчера лазил на вторую мансарду - так там оказывается тож вентиляция есть (она нужна там?). Раньше я думал что все "грибки" на крыше это только вентиляция пространства между OSB и гидробарьером (продух тот самый ), аннет - оказывается есть ещё вентиляция самой мансарды, там прорезаны дырочки, и выведены на свои "грибки"...
Видимо определив какой таки надо взять коэф обновления можно прийти к правильному R пола, иил наоборот....
4. Воздух для котла брал как 10 куб.м. на 1 куб.м. газа. Объём газа при этом брал из пунктов №1-6.
Расход газа за сегодняшнюю ночь (~12 часов) составил ~20 куб.м. (вечером было -25, утром -22). В доме 20-21, местами 18, в гараже 11.
Для себя сделал такие выводы:
Утепляться дальше смысла нет экономического.
Если таки не присоединимся к России или я отсюда не уеду и газ таки будет по доллару рано или поздно, - единственное решение на зиму сливать воду из отопительного контура 1-й, 2-й мансарды, блокировать 2-й свет (от него отказаться вообще придётся), не отапливать гараж (стены тёплые, только дверь вторую поставить) и жить на первом этаже. В этом случае удастся снизить теплопотери раза 2 как минимум. Вот прикидочно (зелёным цветом отметил что что должно уменьшиться):
Прошу высказываться, как по цифрам/методике, так и в общем...
ЗЫ: кому интересно - могу табличку скинуть - себя пересчитаете....