Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 42

Тема: Трещина в перекрытии

  1. #1

    Трещина в перекрытии

    Сплошная заливка второго этажа прогнулась и есть трещина по всему периметру! 7.5 х 5.5 м. Арматура 12мм, толщина заливки 150мм. Высота 3200мм. Как исправить?

  2. #2
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Трещина в перекрытии

    "Сплошная заливка" - это монолитное перекрытие???
    7.5 х 5.5 м. - это такой пролет? В смысле одно помещение такой площади?
    Если так, то боюсь, надо все выбивать и лить по новой, 150 мм, для такого пролета, очень мало.

  3. #3
    Суппер Кулибин.
    Регистрация
    09.07.2007
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,144

    Re: Трещина в перекрытии

    Саня, нормлаьно все было бы с пролетом. только надо двойное армирование 16 и швеллера вкладывать ..у меня именно 15 или 17 см..точнонепомню.
    но нужны либо больше арматуры и лить целиком (макс 5-8 часов на заливку всего).
    ну и конечно качество раствора и добавки..прластификаторы всякие и модификаторы.

    автору темы- надо бывивать.
    поверьте, лучше похоронить деньги , чем себя и свою семъю.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    13.12.2008
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    440

    Re: Трещина в перекрытии

    Может всетаки сделать по расчету. собрать нагрузки на перекрытие,учесть марку бетона и т.д. Пролет солидный 5,5м учесть допустимый прогиб по снип.

  5. #5
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Трещина в перекрытии

    Цитата Сообщение от Grafitor Посмотреть сообщение
    Может всетаки сделать по расчету. собрать нагрузки на перекрытие,учесть марку бетона и т.д. Пролет солидный 5,5м учесть допустимый прогиб по снип.
    +10 .

  6. #6

    Re: Трещина в перекрытии

    Цитата Сообщение от Grafitor Посмотреть сообщение
    Может всетаки сделать по расчету. собрать нагрузки на перекрытие,учесть марку бетона и т.д. Пролет солидный 5,5м учесть допустимый прогиб по снип.
    правильно ,у меня похожие были размеры - влетело в копеечку, но там швелера с двутаврами были и двойное армирование, када показали смету - я просто офигела, но спокойствие и здоровье семьи дороже....
    Лучше разбить и переделать

  7. #7
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Трещина в перекрытии

    Цитата Сообщение от Дилайт Посмотреть сообщение
    Лучше разбить и переделать
    Расчитать как сказал Графитор. Выбить, завести швеллера, залить по новой.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    13.12.2008
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    440

    Re: Трещина в перекрытии

    Разобрать проще простого.
    В первую очередь нужно проверить расчетом ,что есть на данный момент, Вслучае если не пройдет по расчету .,тогда уже можно решать каким способом устранять недостаток то ли усилением балок или полное разрушение с последующим востановлением по всем правилам и нормам.

  9. #9

    Re: Трещина в перекрытии

    Хреново дело Други.
    Арматуры явно мало.
    Обычно делают двойную (объёмную 10-15см между прутами по высоте) решётку 20х20см из калёной (важно чтобы не текла) арматуры 18-20мм. Вообще то перекрытие монолитное считается конструктором - это вам не тили-тили и не трали-вали... рисуется схема армирования... короче так с кондачка эти вопросы не решаются...
    Арматура какая - если гнётся - то это кранты - разрыв и перекрытие рухнет, впрочем и так рухнет - арматуры мало.
    Вытаскивайте перекрытие, заказывайте расчёт, покупайте арматуру в соответсвии с расчётной и лёйте снова... а че делать - вариантов я не вижу... скупой платит дважды.
    Не откладывайте в долгий ящик!
    www.izba.su Строить нужно хорошо - плохо само получится.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    13.12.2008
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    440

    Re: Трещина в перекрытии

    Цитата Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
    Расчитать как сказал Графитор. Выбить, завести швеллера, залить по новой.
    Автор этой цитаты ХОмера." завести швеллера и .тд ".

  11. #11

    Re: Трещина в перекрытии

    Одна Одесская компания предложила три ваврианта:

    1 - Все убрать и перезалить. Ну очень больно! (Стены выше стоят)

    2 - Разрезать по серидине (5.5м), вставить двутвар с опорой на стены (на 10мм метал лист).
    Арматуру приварить, залить расширяющимся цементом(?)
    И с каждой стороны по два двутавра в стороны (7.5м) с той же технологией.
    Боюсь после разрезания нарушится баланс распределения нгрузок, усилий (пардон за терминологию, я не строитель).

    3 - Второй вариант, но все устанавливается без разрезания с низу перекрытия. Примняем домкраты и т.д.
    Склонен к последнему, но теряю высоту гостинной. Будет 2.90м.

  12. #12
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Трещина в перекрытии

    Дружище - такая проблема была у нашей Кьяры, чего тама не напридумали, даже суппер шины-накладки какието, все закончилось как всегда - дешевле сбить, завести не дву-тавр (он ох как стоит сейчас), а нормальный швеллер и залить по новой.

  13. #13
    Суппер Кулибин.
    Регистрация
    09.07.2007
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,144

    Re: Трещина в перекрытии

    если оно лопнуло - то нефакт что видно все трещины.
    усилите в одном месте а в другом стенет.
    надо выбивать.
    и только выбивать.
    щас работа вроде в цене упала, да и материалы вроде присели

  14. #14
    Дежурный по камбузу Аватар для Lghomer
    Регистрация
    03.06.2007
    Адрес
    Одесса, Сухой Лиман
    Сообщений
    21,668

    Re: Трещина в перекрытии

    Цитата Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
    если оно лопнуло - то нефакт что видно все трещины.
    усилите в одном месте а в другом стенет.
    +10 .
    Оно еще и прогиб пузом дало, я так понял. Для себя если - то лучше переделать, вам-то на втором этаже жить, лучший сон - это спокойный сон.

  15. #15

    Re: Трещина в перекрытии

    Все понимаю, но не представляю всей технологии. Как швейлер заводить?Беда в том, что стены и крыша уже есть. А нашел трещину после того как смел весь мусор. Кто может иправить такое?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. новый дом и трещина по кирпичной кладке
    от AnnaYarmolenko в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 18:28
  2. поперечная трещина в плите перекрытия. Что делать???
    от Вас в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 14:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •