Цитата:
ДБН В. 1.1-12:2006
Строительство в сейсмических районах Украины
3.2.3 Фундаменты зданий, возводимых на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне. Подвальные этажи следует предусматривать под всем зданием. При расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устройство подвала под частью здания. При этом
следует располагать его симметрично относительно главных осей здания.
Для зданий выше 12 этажей устройство подвала под всем зданием обязательно.
Так что твоим архитекторам твердое "2", по крайней мере по знанию нормативных документов :beer: И это нормы для сейсмоопасных районов, в Киеве скажем вообще можно как хочешь и на какую хочешь часть подвал/цокольный этаж делать