Ситуация такая
Дому уже лет 40 но он дыл не жилой и отапливаться начал только 4 месяца назад. К этому дому была пристроена пристройка которая укрыта односкатной крышей.
На старом доме крыша из жести без каких либо утеплителей а на пристройке уложили утеплитель так (снизу вверх) ЭПеноПолистерол+ МинВата Технониколь и как в последствии оказалось самой большой ошибкой все было придавлено гидробарьером
В пристройке между мин ватой и гидробарьером корка льда (конденсат замерз)
Крыша построена так
Рисунок со всеми недоделками
И что получилось в результате
Потолок
Теперь вопрос если снять гидробарьер с минваты а с низу на доски набить еще один слой ЭППС и постелить паро или гидро барьер (что личше?)
Или есть другие предложения


Ответить с цитированием

.
Это и на "другом" о на етом форуме говорилось, как делать при такой конструкции и таком пироге. И как паробарьер он не очень пойдет если с обратной стороны поставить, вывод - лишние деньги

видимо еще в те....часы где-то алюминь, накрыл им крышу, потом видимо страшно стало, поверху накрыл шифером И вот товарищ собираеться делать 2 этаж жилым, то есть утеплять, и все думает возможно как то без гидро барьера победить конденсат, так как ставить гидро барьер поздно, или снимать все эту требуху и покрыть по новому?






Социальные закладки