Сообщение от
Ugushka
Насколько же они гидрофобны?) Варианта два - или они немного промокнут, и их теплопроводность изменится+будут долго сохнуть. Или они не промокнут, будут отталкивать влагу - и, значит, они не лучше ЭППСа.
Мы должны определиться о какой "влаге" мы говорим. Также очень ВАЖНЫМ моментом, является способность стены "сохнуть", а не только защищать-"стекать":
- Это может быть влага, попавшая в изоляционный слой вследствие нарушения технологий строительства. Примыкания, швы. "Снаружи-сверху-снизу", в общем.
В данном случае, действительно не принципиально, как она "уходит". В ППС и МВ одинаково, в общем-то. МВ плиты и ламели для систем утепления имеют определённую структуру волокна, способствующую удалению такой влаги. А вот в ППС такая влага может и задержаться. И начать нехорошее дело
- Это может быть влага, вследствие эксплуатации дома, в том числе конденсационная. Мы говорим о доме из газобетона и его способности "впитывать" (синоним) влагу. Однозначно, ограждающий пароНЕпроницаемый материал, коим является ППС, здесь не годиться. Собственно, пароНЕпроницаемость необходима в слое стены, находящемся как можно ближе к "+"-ой зоне (т.е. ближе к внутренним), да и то - во влажных помещениях.
Чем, в этом случае, лучше МВ - это будет повторение уже неоднократно сказанного (не мною) на этом форуме относительно ГазоБетонных блоков.
Кстати, Вы знаете, что больницы, детские и военные учреждения утеплять ППС нельзя? Конечно же, в первую очередь из-за соображений пожаробезопасности.
Я предполагаю, что у вас теплоизоляция уже сделана.
Из ППС. Конечно же, в этом нет ничего страшного. Стояло и будет стоять
Но, если принято решение утеплять Гбетон НЕ МВ, а ППС, то смысла использовать (на стенах) более дорогой Экструдированный нет. Достаточно использовать качественный ППС и соблюдать! технологию.
Что значит: "уйдет"? Куда она уйдет? И что мешает ей уйти с поверхности ЭППСа через щели между ним и стеной? В принципе, примостить ЭППС к стене плотно удастся вряд ли
А вот "намокшая вата" будет прилегать прямо к стене и не совсем понятно, куда испарять воду
Избави вас ПРОРАБ от щелей между системой утепления и стеной, в которой есть доступ холодного воздуха!!
МВ к тоже стене не будет прилегать - плиты достаточно жесткие, чтобы не менять форму при намокании.
МВ Гидрофобны. Плотная минвата намокает где-то на 5-8 мм.
Самое главное, что МВ может сохнуть. В жидком виде влага СТЕЧЁТ (буквально) вниз, а по правильно сделанному промежуточному гидроизоляционному слою, наружу. Или в виде ПАРА переместиться из внутренних слоёв, в наружные.
Способность Сохнуть (синоним "уйдёт") - это переносить влагу (в любом агрегатном состоянии) из внутренних слоёв стеновой конструкции в наружные, с дальнейшим удалением за пределы конструкции (korni).
Шансов у стены из ППС в этом случае на ПОРЯДОК меньше, чем у МВ.
Добавлено через 22 минуты
Ошибки утепления:
Долговечность систем утепления: как избежать ошибки устройства и проектирования?
В данной статье приведём основные и типичные ошибки, которые допускаются при монтаже систем наружного утепления "мокрого типа"
Технология монтажа системы утепления фасада
Ошибки в устройстве систем утепления фасадов Основные ошибки в устройстве систем утепления фасадов под штукатурку совершаются при выборе утеплителя и его монтаже. Так, использование теплоизоляционных плит с плохой паропроницаемостью приводит к образованию грибка внутри помещений. При неверных расчетах теплосопротивления, занижении толщины утеплителя происходит смещение «точки росы» из середины стены наружу. (выделено korni)Это вызывает появление конденсата, который при отрицательных внешних температурах превращается в лед и отрывает теплоизоляцию от стены
Те ещё советчики
В качественной системе утепления - одна из главных задач -
смещение «точки росы» из середины стены наружу
Утепление дома.
Типичные ошибки частного застройщика.
Социальные закладки