Посмотрите плиз схему все ли здесь правильно?
Посмотрите плиз схему все ли здесь правильно?
никак не могу прикрепить картинку обясните как?
[/URL][/IMG] вот ссылка на схему не знаю получилось или нет?
Добавлено через 7 минут
Вот ссылка на схему (http://img222.imageshack.us/img222/6999/13363825.jpg)
Какие по вашему мнению елементы лишние.
Линии отопления у меня такие: помещение бассейна 4радиатора разделено на две ветки 2этаж 3радиатора разделено на 2 ветки+один радиатор в
помещении где стоит оборудование бассейна.
А тут все зависит от того какой котел у вас, от обьема системы. Мне кажется - многовато насосов. Лишним кажется регулятор давления в линии радиаторов
я тАк думаю...
Насосы ставьте все или на подачу, или на обратку. Лучше на подачу. И при наличии гидрострелки обратный клапан не имеет смысла. Удачи!
Никогда не спорь с идиотом, иначе тебе придется опуститься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом
Ух.. нагородили
1. Зачем гидрострелка? Мода такая, чтоль? Или котел конденсационный? Или его насос по расходам не пляшет?
2. Все насосы пихаем в подачу. Клапан - обязаловка. Убирая гидрострелку, экономим один насос, если котел покупаем голый.
3. Нужен ли Вам балансир в контур радиаторов - хз. Если дом велик, метров на 500 - может и нужен. Но спорно.
4. В контуре теплых полов какая-то явно нерабочая ахинея.
5.Теплообменник бассейна - как правило жутко энергозатратная штука и работает также как и приоритет болера: захотела автоматика тепла в бассейн - отопление погасло, бегом греется бассейн... Хотя, указанный вариант тоже имеет право жить, но неусно отбирать часть тепла от системы в момент ее работы.
6. Бойлер где?
|
Социальные закладки