Я забыл что у вас входящий автомат на 16. Тогда вам УЗО на 25А хватит. Единственное, что я не вижу смысла в таком дубляже: УЗО 300мА, а после него все линии перекрываюся 3мя УЗО по 30мА. УЗО на 300мА сработает только в случае неисправности нижестоящих УЗО.
Добавлено через 8 минут
Судя по схеме там 6 кВт в пике, даже если на два поделить то 10А мало.
Не совсем согласен. Например, если розетки и свет на разных фазах, то при выбитом автомате розеточном, свет все еще будет гореть и не надо будет до щита идти в потемках. Я у себя свет и розетки постарался раскидать по фазам, например, на первом этаже розетки и на втором свет на одной фазе сидят, и наоборот, а на третьей тяжелое оборудование.
И еще в котельную можно пробросить - вдруг пригодится
На самом деле 10мА УЗО не намного добавит в безопасности, но потребует отдельную линию на ванную и еще одно УЗО.




Ответить с цитированием

РЕ должен быть желтым, рабочий "0" синим, фазные - ну , например коричневый, красный и черный ( или зеленый чтобы на схемке дучше видно было) По подключениям если, у тебя на холодильник РЕ не заведен, а вот на телевизор - да. Если точно знаешь, где что будет стоять, Для ТВ, кинотеатров и т.п. есть розетки под плоскую вилку, часто в 1м одинарном блоке сразу на 2 розетки. Вот такие и планируй. И без РЕ